Nieuwe vloerverwarmingverdeler flow meters lucht in

Berndh

  • #1
Goedeavond,

Ik heb zojuist een nieuwe vloerverwarmings verdeler gekregen met mooie flowmeters. Door het kijkglaasje kan ik nu mooi de hoeveelheid water in l/min aflezen. Echter wat mij opviel is dat na 7 dagen er nog steeds lucht in de flowmeters zit. Ik denk dat dit niet kan ontsnappen, maar is het normaal dat er lucht in deze dingen zit? Ik had aanvankelijk gedacht dat die flowmeters geen lucht zouden behouden. Zie de foto hieronder.

Het helemaal dicht zetten van de groep en later weer open draaien heeft hetzelfde resultaat. Ik krijg het er niet uit.

Verder vroeg ik me af hoeveel flow er door een vloer zou moeten gaan. Ik kan de pomp op stand 1 (flow = 2 l/m), 2 (flow is 2,5 l/m) en stand 3 (3 l/m). De groepen zijn ongeveer even lang.

20230202_195820.jpg
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
lucht in de flowmeters kan erg lang blijven zitten maar lost meestal vanzelf op
 

Berndh

  • #3
Ok bedankt voor de reactie. Ze zitten natuurlijk wel op een ideale plek (opgesloten) om niet snel op te lossen, cq te verplaatsen naar de leiding om daar naar de cv te gaan die een automatische ontluchter heeft.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Welke flow er per meter moet worden ingesteld is afhankelijk van de capaciteit ( berekent ) die door de slanggroep moet worden gelevert.
Vr Gr
 

Berndh

  • #5
Ja klopt. Maar wat als je geen idee hebt hoelang de slang voor die groep is? Ze lijken op het oog allemaal even lang, omdat ze allemaal met dezelfde instelling dezelfde flow afgeven, maar of dat de juiste is voor mijn huis ???????

Hoe moet je zoiets aanpakken?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Hoeveel kW is er nodig om het huis ( lees woonvertrek) op temperatuur te krijgen cq te houden en met welk temperatuur verschil tussen aanvoer en retour.
Daaruit komt dan een gegeven uit en daarmee is te bepalen hoeveel water door een groep moet stromen om dat te bereiken.
En dan kan de flowmeter ingesteld worden met de pomp op een zo laag mogelijke stand.
 

Berndh

  • #7
Woonkamer heeft een inhoud van 125 m3
Snelle berekening zou zijn iets van 10 kW om de woonkamer stabiel op 22 graden te kunnen houden.

4 groepen
Aanvoer 40 graden, retour rond de 30- 32 graden.

Nu staat de pomp op stand 2, met 2,5 l/m per groep.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #8
Globaal uitgerekend (beetje later) vloeroppervlak zal ca 48m2 zijn.
Dat worden dan minimaal 5 groepen van max 100 meter lengte afstand 10cm, eigenlijk te lang.
Daar gaat maximaal bij jou gegevens van een delta T 10°C graden 450 liter water door heen.
Gedeeld door het aantal groepen bij 5 stuks zal dat ca. max 1,5 liter per groep moeten zijn.
Bij zes groepen zal dat dan ca 1,25 l /min zijn per groep moeten zijn.

Dit dan uitgerekend met de weinig aangeleverde gegevens.
Maximaal zal er ca. 5 kW door de vloer worden opgewekt en dat is ook voldoende om de kamer op temperatuur te brengen en te houden.

Vr. Gr. en succes ermee
 

Berndh

  • #9
Bedankt voor de reactie. Ik heb echter maar 4 groepen, dat zou betekenen dat ik 2 l/m of meer zal moeten hebben. Met pomp op stand middel gaat er dus 2,5 l/m. Bij laagste stand is dat 2 l/m.

In beide standen krijg ik het wel warm. Welke stand zou dan beste zijn?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #10
Met de laagste stand beginnen, dat is het meest zuinig. Kan altijd nog hoger als het koud wordt
4 groepen is erg weinig maar klopt mijn berekening met de opvlakte?
 

Berndh

  • #11
Het totale vloer oppervlakte wat verwarmd zou moeten worden is 60 m2. Hoogte van het plafond is 2,67m.

De buizen zijn 16x2. Hart op hart afstand is idd 10cm en bij de openslaande deuren en ramen hebben ze extra lussen gelegd. En ik heb totaal 4 groepen.

Dit is allemaal met de bouw zo aangelegd door de installateur in 2008.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #12
Iets in het verhaal van u klopt niet 125M3 / door 2,67 hoogte is 46,8 M2 en geen 60 M2?

Het zijn bij 60M2 groepen van 125 meter lengte als het er maar 4 zijn.

Wees maar heel blij dat je het warm kan krijgen met zo'n installatie.

Vr Gr
 

Berndh

  • #13
Klopt helemaal. Ik had de eerste schatting van 125m3 wat verkeerd ingeschat blijkbaar.

Heb vanochtend even het meetlint door de kamer gelegd. Die 60m2 oppervlak klopt goed. Onder de keuken kastjes zit geen slang, anders was het zelfs 65m2 geweest. De hoogte is is wel 2,67m. Dus brengt dat dus 60x2,67=160m3.

Dus 10m buislengte voor 1m2 brengt dus 600m lengte buis in mijn huis verdeeld over 4 groepen is 150m per groep. Dat is dus erg lang.

Dus lijkt me standje middel voor nu maar het beste, anders wordt maar een deel van de buis warm als ik em op stand laag zou hebben.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #14