Keuze nieuwe vloerverwarmingverdeler

Hoi,

Graag wat advies over de juiste keus en wat uitleg bij de keuze voor een nieuwe verdeler voor mijn vloerverwarming.

Huidige situatie Beneden verdieping:
Ik heb nog 2 radiatoren in huis met thermostaat knoppen die ooit dienen samen met een weggehaalde 3e radiator voor de hoofdverwarming.
Zo'n 15 jaar geleden is er bijverwarming in huis gekomen met een 4 groeps hoge temp mengverdeler.
Warm water komt van een Remeha Quinta met modulerende Remeha thermostaat.

Nu stook ik jaren een lagere temp met de cv omdat dat energiezuinig moet zijn.
Eigenlijk regel ik zelf de temp op de ketel tussen de 50 en 65 graden afhankelijk van de kou buiten.
Nu merk ik dat als de ketel maar 40 graden water aanmaakt, deze gemengd wordt met koud uit de verdeler en dus waarschijnlijk erg lang duurt voordat de temp uiteindelijk op bv 40 graden komt. (mengverdeler)
Ook merk ik dat de pompschakelaar die ertussen zit pas inschakeld als de ketel op 40 graden aanvoer komt.
Nu denk ik dat het energie zuiniger is als ik de verdeler vervang voor een LT verdeler.
Er zijn 2 types volgens mij.
Tot 45 graden en van 40 tot 65 graden met een inregelventiel.
Ik zou dus uitkomen op LT verdeler met inregelventiel.
Deze mengt dan nog iets bij?
Hoe werkt dit precies?
Weet iemand dit?
Regel dit zelf als de temp te hog wordt of...

Ook hoor ik graag of er op- enof aanmerkingen of verbeteringen zijn waar ik niet aan heb gedacht.
 
Die 4 groepen verdeler, die je nu hebt: hoeveel M2 moet deze verwarmen (van bijverwarming kan je nooit hoofdverwarming maken, zeker als je nog lagere aanvoertemperaturen wilt instellen)
Normaal zal per 10M2, 1 groep nodig zijn wil je de vloerverwarming als enige verwarmingsbron, dus hoofdverwarming, wenst.

Bij een te lage aanvoertemperatuur heb je al gemerkt, dat er een grens is aan dat lage instellen, dan werkt het allemaal niet meer.
Wil je met die lagere aanvoertemperatuur ook nog radiatoren voeden? Dan zou ik adviseren om zeker niet onder de 50 graden C te instellen, want anders blijft er erg weinig over om te verwarmen met radiatoren (of je zou genoegen moeten nemen met een lagere kamertemperatuur)

De pompschakelaar kan je zelf instellen (als het tenminste een goed type is, want ook op dat vlak heb je veel rommel op de markt en kan je niets zelf instellen)

Ik zou je aanraden een gewone verdeler incl. label A pomp (zonder pompschakelaar) te nemen (werkt van 40 - 70 graden prima) en zeker niet over te gaan op nog lagere aanvoertemperaturen wanneer je vloerverwarming meer dan 40M2 moet gaan verwarmen.

Daarnaast zou ik je aanraden om gewoon aan/uit te stoken i.p.v. modulerend, maar goed daar is onlangs hier op het forum al genoeg over gediscussieerd..

Mijn advies: hou eens op met dat gesleutel aan allerlei instellingen op je vloerverwarming!
Hoe meer knopjes er op een pomp zitten en hoe meer regelmogelijkheden en instelventielen er op een verdeler zitten, des te groter wordt de kans, dat je verkeerde mogelijkheden instelt, hetgeen resulteert in een zeer oncomfortabele situatie.
 
Bedankt voor je reactie.

Ruimte is ongeveer 45m2.

Tussen de 55 en 65 graden red ik het prima.
Boven met radiatoren warm genoeg.
Beneden zitten dus nog 2 radiatoren die ook mee verwarmen in de kamer.

Pompschakelaar die ik heb is niet in te stellen.

En met gewone verdeler bedoel je dan een open verdeler zoals ik al heb?
Is een lt met inregelventiel geen optie dan?
Dan kan die het water van 30 a 40 graden er doorheen pompen zonder te mengen?
Dit zou toch zuiniger moeten zijn?

Vraag is dus..laat ik het zo en ga dus heter tot 70 graden stoken of wil ik lager stoken en dan gas besparen? en een lt verdeler plaasten.
 
De lage aanvoertemperatuur van 40grd kan de oorzaak van het probleem zijn.
De boosdoener zou de pompschakelaar kunnen zijn.
Voor controle kan je de pompschakelaar even afkoppelen.
 
Ik heb inderdaad voor nu eerst een nieuwe pompschakelaar besteld die programmeerbaar is. Heb ik in ieder geval iets gewonnen lijkt me. Maar keuze mocht ik een andere verdeler willen met energiezuinige pomp keus weet ik nog niet. Kan ik met een LT verdeler uit die inrgelventiel heeft?
 
Zie het plaatje met het schema.
Positie 2 is wordt toegepast om te voorkomen dat de watertemperatuur in de vloerverwarming niet boven bv 45grd uit komt ( beveiliging)
Het is geen regeling van de temperatuur.
Pos 3 is een inregelventiel om de benodigde liters water per uur in te stellen.
Ik denk dat je geen nieuwe verdeler hoeft te monteren.

Principeschema verdeler..jpg Principeschema verdeler..jpg
 
Een pompschakelaar heeft geen invloed op het stookgedrag. Als je de temperatuur van de ketel steeds maar lager zet en het draaien van de pomp d.m.v de pompschakelaar daarop afstemt zal dat weinih bijdragen tot je wooncomfort.
De pompschakelaar zorgt alleen maar voor het in- en uitschakelen bij een ingestelde temperatuurwaarde. Daardoor zal je elektriciteit besparen op het verbruik van die pomp.
Een nieuwe verfeler zou m.i. een verdeler met pomp kunnen zijn en hoeft geen LT verdeler te zijn.
 
Mijn oude pomp schakelaar ging pas aan bij ongeveer 40 graden.
Zonde lijkt me gezien je bij 30 graden ook al de vloer kan verwarmen.
Waar worden dan LT verdelers met een inregelventiel voor gebruikt?
Voor welke type installatie?
Je hebt hoge temp meng.
Lt met inregelventiel
of gewoon een Lt toch?
 
LT Verdelers worden toegepast in lage temperatuursystemen, zoals bij waterpompen.
Bij installaties aangesloten op een cv-ketel (waarop eveneens nog radiatoren zijn aangesloten) gebruik je een mengverdeler met pomp (bij voorkeur een label A pomp waarbij je geen pompschakelaar meer nodig hebt)
 
Verkeerde zuinigheid dat stookgedrag.
Q=m x c x dT.
Of deze formule komt geen temperatuur voor, alleen een verschil temperatuur.

Dus 50 graden water opwarmen naar 70 heeft evenveel energie nodig als van 30 naar 50.

De besparing zit in de retourtemperatuur, als je die lager maakt dan 58 graden gaat de her ketel condenseren en daar haal je extra rendement uit, tot maximaal 18%.
Normaal ga je dat niet redden en zullen retour temperaturen lager dan 50 graden in bestaande hoog temperatuur systemen alleen in de ketel een hoger rendement geven terwijl aan de afgifte zijde (radiatoren en vloer) er te weinig energie is om de ruimte snel te verwarmen wat juist leid tot extra verbruik en minder comfort.

Een verdeler alleen kan van een mengsysteem geen ltv systeem maken.

Het feit dat u zelf de temperatuur van de ketel binnen bepaalde waarden moet instellen geeft al aan dat uw afgifte en regelsysteem niet juist gekozen zijn.

Is er voldoende afgifte dan daaldnde totale CV temperatuur, heb je meer afgifte dan nodig dan daald deze nog verder, heb je te weinig dan gaat de temperatuur van je systeem omhoog omdat de afgifte afhankelijk is van het temperatuur verschil tussen water en ruimte temperatuur.
 
  • Like
Waarderingen: Degooyer

Gerelateerde klussen

Reacties
7
Weergaven
856
Verwarming inclusief leidingwerk
Lange Herman
Reacties
4
Weergaven
2K

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu