Nieuwe thermostaat maakt geen contact?

Geert03

  • #1
Onze ruim 10 jaar oude Nefit ecomline HR ketel was voorzien van oude thermostaat. Nu wilde ik een klokthermostaat plaatsen, de Siemens REV100 (op batterijen). Na installatie blijkt dat deze geen contact maakt met de ketel. Thermostaat slaat wel aan (vlammetje brandt), maar de ketel maakt geen aanstalten tot branden.
Bij oude thermostaat van Nefit er weer opdraaien blijkt deze wel gelijk te communiceren met de ketel.

Wie weet raad?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Een Nefit thermostaat communiceerd met de ketel, een rev100 is een aan/uit thermostaat?

Dan zal je op de Nefit de draden van de communicatie aansluiting moeten omzetten naar de aan/uit aansluiting.
 

DSR9500

  • #3
Tip:

Handhaaf je oude thermostaat (lekker nauwkeurig en werk toch prima !)
en gebruik een simpel aanuit-klok om schakelmomenten te kunnen programmeren.
Eea sluit je in serie aan.

Bv snachts op 10 graden en overdag op 30 graden (maw altijd aan).
Overdacht zorgt dan je oude thermostaat dat eea lekker regelt op 20 graden.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Als u persee een klok thermostaat wil gaan gebruiken op uw Nefit ecomline ketel neem dan een moduline 30.

Vraag of de leverancier hem om wil ruilen dat zal in de prijs zeker niet veel uit maken.

Deze is speciaal voor de Nefit ketel ontwikkeld en werkt daarmee het meest optimaal en geeft het meeste comfort.

Waarom moeilijk doen als het ook goed kan en gemakkelijk :mrgreen:

Vr Gr en succes ermee
 