Nieuwe mechanische ventilatie, nieuwe 3 standen schakelaar.

Ralphsensei

  • #1
Hallo,

Ik heb uitvoerig gezocht maar kwam tussen de topics deze vraag niet tegen;
Ik heb een nieuwe itho eco-fan CVE2 (mechanisceh ventilatie) gekocht, maar kreeg deze aanvankelijk niet aan de praat. Inmiddels een nieuwe 3-standenschakelaar gekocht en ik kan hem nu laten draaien in de hoogste stand. Mijn draden zijn bruin zwart zwart.
Ik heb geprobeerd de MV te testen door bruin en zwart tegen elkaar te houden (beide zwarte apart) en ...alleen hoogste stand draait weer.
(tip gelezen in andere posts).

Dat doet mij vermoeden dat de schakelaar niets mankeert.
De MV is geleverd met perilexstekker, kan het zijn dat daar iets verkeerd is aangesloten of zou het apparaat kapot kunnen zijn? Wie heeft een idee??

Ik heb echt nul ervaring met dit soort schakelingen
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ik denk dat je L1 en L3 even moet omwisselen in de perilex wcd.

de ene is de vaste spanning voor de elektronica en de laag toerenloop, de andere is voor het hoogste toerental.

Nu staat de spanning op het hoogste toerental maar er is nog geen draaispanning, die zet jij dan op de zwarte draad en de motor gaat direct hoog lopen.

Je oude box had net andere aansluitingen.
 

Ralphsensei

  • #3
Ha, bedankt voor je antwoord. Ik ga er vanavond gelijk weer mee aan de slag. Ik laat even weten of het gelukt is. Overigens is m'n huis nog nooit zo goed geventileerd als nu :cool:
 

Ralphsensei

  • #4
Ik ben bang dat ik er nog niet helemaal uitkom...
De Perilex wcd - ik dacht dat je daarmee de mechanische ventilatie unit bedoelde, daar komen vijf kleuren kabels aan (vanaf de stekker):
Zwart-Grijs-GeelGroen-Lichtblauw-Bruin

L1 en L3...eh, ik neem aan de L3 niet geelgroen is, da's toch aarde?
Sorry hoor dat ik er niet zoveel van kan maken.

**edit: Wand Contact Doos...Ik ga weer even kijken**
 

Ralphsensei

  • #5
Nou vooruit, we komen er wel... Ik heb de WCD die naar het Perilexstopcontact gaat opengemaakt en daar zie ik allerlei soorten draden, verbonden met een soort plat blokje.

Begrijp ik het goed dat ik de 'inkomende' OF 'uitgaande' draden in de 2 zwarte blokjes moet omwisselen?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Zit er geen aansluitschema bij? Volg dan de kleuren vanaf de 3 standen schakelaar, via de perilex wcd, dan perilex stekker en tot slot ventilatie unit. Als alles overal volgens het schema zit zou het moeten werken. Die platte blokjes zijn lasklemmen, daar hoef je waarschijnlijk niks aan te wijzigen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Niets wijzigen in de box.Je verranderd de perilex wandcontactdoos aansluitingen.

Links boven is blauw.
rechts boven is nu bruin maar moet zijn zwart(3)
rechts onder is nu zwart(2) en blijft zwart(2)
links onder is nu zwart(3) en moet worden de bruine.
De groen gele zit en blijft in het midden.
 

Ralphsensei

  • #8
Bedankt voor de aanvullende info. Vanavond en morgen moet het gebeuren. Ik laat het verloop even weten
 

Ralphsensei

  • #9
GELUKT!!
Het was eigenlijk precies andersom headhunter. Ik heb beide draden wel verwisseld en dat was wel de oplossing.
Ik heb overigens nog wel een opdonder gehad van het bruine draadje :oops:

Maar goed , het resultaat telt. Je hebt iemand erg blij gemaakt!

Groeten, Ralph
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Ok tja ik had 50% kans iig moest L1 en L3 omgewisseld worden.

Als je aan elektra werkt altijd de spanning afschakelen, een tik kan dodelijk zijn!!
 