Hi!

In een voor mij nieuwe woning ga ik mechanische ventilatie aanbrengen, de oude bewoners hadden deze niet. Nu heb ik een vraag voor de afvoer van de lucht, we willen hiervoor de oude CV afblaas voor gebruiken die al in het dak zit. Nu komt de vraag, mag de afvoer van je MV een bocht (2x) hebben of moet deze in één rechte lijn naar het dak?

In de afbeeldingen heb ik de situaties geschetst.

Dit zou gunstig zijn want dan hoeven we geen extra gat te maken in het dak.

Thanks anyway!

MV1.jpg MV2.jpg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Beter van niet: Iedere bocht geeft extra weerstand.
 

Auto-Geen

  • #3
Als je de afvoer naar de oude dakdoorvoer maakt van spiro buis en niet van flexibel, dan zijn twee bochten geen enkel probleem.
 

ADDave

  • #4
Dat is geen probleem.
De ventilator van de mv-box kan deze weerstand makkelijk overbruggen.
 

EMJEES

  • #5
Bedankt voor jullie antwoord! Scheelt een hoop werk.

Het eindresultaat zal ik hier posten zodra het af is.
 