Nieuwe CV blijft op hoge CV aanvoertemperatuur staan

Ik heb eind vorig jaar een nieuwe Vaillant ecoTEC Plus VHR 25/32CS laten installeren met een Vaillant Sensohome 2-VRT 380 thermostaat in een goed geïsoleerde woning met vloerverwarming. In het circuit zijn ook een luchtbellen en vuilafscheider opgenomen. Na installatie kreeg ik een F24 storing. Er is een monteur langs geweest die het volgende gedaan heeft:
Ontlucht, radiator open gezet. D170 op vaste pompfase gezet, maximale belasting cv aangepast. Thermostaat instellingen aangepast.
De storing treedt nu niet meer op. Als er warmtevraag is werkt de ketel nu naar behoren. Ik heb de radiatoren gesloten. Ik heb geen warmtebehoefte op de slaapkamers waar deze radiatoren staan. De pompen van de vloerverwarming staan nu continu aan.

Wat me alleen opvalt is dat de ketel zonder warmtevraag zeer vaak een hoge CV aanvoertemperatuur aangeeft. Er is ook geen warm water vraag. Ik kreeg van de installateur de volgende reactie:
Dat de aanvoer temperatuur op loopt bij einde warmtevraag is logies. De ketel zet de pomp uit en is er geen doorstroom meer. Wanneer de ketel nog warm is zal de temperatuur oplopen. Ik zie deze hoge CV aanvoertemperatuur echter ook uren na het stoppen van de warmtevraag. De CV ketel lijkt weer tussentijds op te starten en te stoppen als hij zijn warmte niet kwijt kan. Is dit normaal gedrag bij deze CV en kan dit geen kwaad?

IMG20260108224217.jpg
 
Worden de leidingen ook warm dan?

De temperatuur word nl. In de ketel gemeten en als deze voor ww verwarmt is dat de aanvoertemperatuur voor de tapwater voorziening.

Zet het tapwater maar eens op uit dan zal die temperatuur ook dalen.
 
Ik heb drie units voor vloerverwarming. Die in de badkamer heeft geen thermostaat en staat dus continu open. Verder staat de radiator in de hal open.

De hoge temperatuur in de CV wordt niet afgegeven aan het circuit. Zelfs de leidingen onder de CV blijven koud.
De hoge temperatuur vindt ook plaats als er geen warmwatervraag is geweest. De CV houdt de temperatuur toch niet continu hoog voor het tapwater? Dan kan je beter een boiler hebben.
 
vaak zit er een warmhoud stand op deze ketels om snel tapwater te kunnen leveren, u zou kunnen kijken of u de ketel op eco kunt zetten voor tapwater het duurt dan wel wat langer voordat er heet water uit de kraan komt.
 
Waarschijnlijk staat het opwarmen van het warmwater op comfort en dan houd ie die continu op temperatuur ja.
Je warm water vraagt 60 graden dus dan moet de cv de wissellaar op temperatuur houden, gevolg de hoge cv temperatuur.
 
Gechecked: de comfortfunctie staat uit. Ik doe nu een experiment met drie radiatoren open, maar zie in tien minuten niets gebeuren, de CV aanvoertemperatuur blijft hoog.
 
als er geen warmtevraag is van de thermostaat doet de ketel niks en is er geen watertransport, de temperatuur blijft dus hetzelfde en zal langzaam moeten afkoelen
 