Nieuwe afvoer loopt te langzaam

Jasper1978

  • #1
Hallo,
ik heb mn badkamer verbouwd. nu heb ik ook een nieuwe douchecabine geplaatst met een nieuwe afvoer. nu loopt het water te langzaam weg, maar kom er niet achter wat het probleem is. vanuit het doucheputje /sifon, loopt een stuk flexibel afvoerslang, dan een stankafsluiter naar een hoofdafvoer. het gehele stuk vanaf de flexibele slang naar de hoofdafvoer is min of meer verticaal. hoord een afvoer altijd geheel aflopend te zijn? of is dit het probleem niet. zal het schelen als ik de douchecabine met de stelpoten iets verhoog?
alle ideeën zijn welkom
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #2
Zoals ik kan lezen heeft u de slang aangesloten op het oude doucheputje.
Nu bestaat de mogelijkheid dat het met volvulling te maken heeft.
Is er een rioolontluchting aanwezig en bevind die zich voor de afvoer van de douche.
En na het plaatsen van de douche is toen de wastafel ook minder gaan leegstromen.
Een test is de wasbak helemaal vol laten lopen en dan in een keer de stop er uit trekken.
Gaat de douche borellen dan is er waarschijnlijk last van volvulling.
doordat hij de waterdruk niet kwijt kan.
Dan kan een beluchter uitkomst bieden.
 

Jasper1978

  • #3
Hallo, dank voor je reactie. maar t zit denk toch anders.
ik heb een nieuwe afvoer 40mm gemaakt die achter een muurtje loopt (redelijk horizontaal) naar een afvoer in de vloer (badafvoer) middels een T-stuk. nu is de sifon onder de douchebak ten opzichte van de vloer maar een paar centimeter, ik denk dat het afschot te weinig is. hoeveel is nodig voor een vlotte doorvoer?
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #4
Jouw afvoer loost op een T stuk.
is dit T stuk haaks of onder 45 graden.
En hoe lang is de leiding achter het muurtje.
 

Jasper1978

  • #5
Het t stuk is haaks, met de staander van de T in de vloer, zodoende heb ik nog 2 openingen over. op 1 hiervan heb ik de douche afvoer aangesloten. de leiding achter het muurtje is ongeveer 1 meter en loopt horizontaal
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #6
Over dat stuk van een meter zal waterpas geen probleem zijn.
Persoonlijk denk ik dat het T stuk het probleem geeft.
Omdat het water er van boven in komt zal het twee kanten op gaan in de vloer.
En niet in de stroomrichting.
Weet niet als dit nog te veranderen is door een T stuk 45 Graden
 

Jasper1978

  • #7
Nee het t stuk zit wel ok, het lange gedeelte ligt horizontaal met het korte gedeelte in de vloer. (afvoer). op 1 kant van het rechte gedeelte komt het bad, en de andere zit nu dus die douche.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #8
Nu ben ik wel nieuwsgierig hoe deze afvoer is aan gesloten plaats eens een foto er van.
doucheputje /sifon, loopt een stuk flexibel afvoerslang, dan een stankafsluiter naar een hoofdafvoer
dit vind ik vreemd 2 stankafsluiters in 1 leiding
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Rene de klusser schreef:
Dan kan een beluchter uitkomst bieden.
Als de leiding vol loopt is een ontluchting nodig op de standleiding, geen beluchting.
Of de leiding zit verstopt maar ook dan is er geen beluchter nodig.
Een beluchting kan nodig zijn als er sifons leeg getrokken worden.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #10
Als je dus 2 sifons er tussen hebt zitten, dan heb je een dubbele sifonwerking, en loopt het water niet goed weg.
Als dan ook nog eens de flexibele afvoer gezakt is en daar blijft water in staan, dan loopt het nog slechter weg.
 

Jasper1978

  • #11
De sifon van de douchebak zelf werkte niet goed (stank) daarom heb ik er aande binnenkant een stuk rand afgehaald waardoor het water direct de opening in gaat. hieraan zit een flexibele afvoer waarna het naar een stankafsluiter gaat. dan naar een afvoerbuis de muur door, dan de hoek om om vervolgens een meter verder er weer uit te komen. dit gedeelte ligt vlak.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #12
Wel raar dat de sifon van de douchebak niet goed werkt.
Als hij stinkt, dan word het water uit de sifon gezogen.
Dat heeft denk ik te maken met het Tstuk dat niet goed geplaatst is, en beluchting.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #13
Als wij een foto van het geheel zien dan zien wij dan ook wat er aan de hand is vaak.

misschien wel een verloop op de kop in zitten.
Zolang we niks kunnen zien is het gissen
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #14
Zoals ik al aangaf en Peter ook,zal de oorzaak waarschijnlijk bij het T stuk vandaan komen of iets met de beluchting, ontluchting.
En ik sluit mij bij Henk 253 aan dat een foto mischien meer licht op de zaak geeft.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu