Nieuwbouwwoning met 3x25a, maar is dat wel genoeg?

Super Snackman

  • #1
Allen,

voordat ik mijn vraag stel: ik ben geen elektricien het kan dus zijn dat ik aannames doe die niet kloppen. Ik ben echter ook niet dom dus in jullie antwoorden mag er best wat thermen gebruikt worden :-)

Binnenkort wordt mijn nieuwe woning opgeleverd en ik zag bij een kijkdag al dat er een 3x25a hoofdaansluiting is.

De meterkast heeft 3 aardlekschakelaars. Waarvan 1 aardlek 4-polig is.

Aardlek1: 3 installatieautomaten van 16A
Aardlek2: 1 kookgroep (2x16A), 2 installatieautomaten van 16A
Aardlek3: 2 installatieautomaten van 16A


De verwarming gebeurt via een warmptepomp die energie uit de lucht haalt. Deze is op 3 fasen aangesloten en gebruikt 4000watt. Het binnendeel gebruikt nog eens 800watt.

Grote apparaten die ik zelf ga gebruiken:
Kookplaat (7360watt), Oven (3600watt), Wasmachine(2200watt) Vaatwasser (2200watt), Koffiemachine (1700watt), Warmtepompdroger (1000watt)

En verder nog watw losse apparatuur als een LCD-televisie (200watt) en een computer (200watt). Maar dat is niet zo wereldschokkend.

Ik wil de meterkast nog uitbreiden met drie groepen. Zodat stroomvreters een eigen groep krijgen.

Als ik alle apparaten optel en rekening houdt met 1000watt verlichting/overig kom ik uit op ongeveer 24000watt.
Delen door 230V, delen door 3 fasen zit ik (bijna) op 35A

Ik snap dat ik niet alle apparaten tegelijk gebruik. Maar tegelijk wassen, drogen, pizza in de oven, koffie zetten en de vaatwasser gebruiken is best een mogelijkheid. Knalt de boel er dan niet uit?

Lang verhaal, nu maar hopen op goede antwoorden :mrgreen:
 

Aks

  • #2
Dat is geen enkel probleem
je grbruikt niet alle apparaaten tegelijk en alle apparaten gebruiken ook niet de heletijd het volle vermogen wat op het type plaatje staat.


ik heb hier 1 * 25 A en ook van alle gemakken voor zien .
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #3
Hoofdzekeringen zijn ook trage zekeringen, die kun je dus voor korte tijd wel overbelasten.
Mochten er toch problemen ontstaan, dan kun je altijd nog naar 3x35 gaan. Maar dat scheelt wel tientallen euro's per maand.
 

Elektricien

  • #4
Geen enkel probleem, mits je de apparaten gelijk verdeelt over de fases.
als je een 3x35 aansluiting wilt kost je dit 600 euro meer in het jaar.
 