Nest 3 Thermostaat plaatsen

Goedenmiddag, ik het een Vaillant ketel en wil graag de Google Nest 3 themostaat instaleren. Heeft iemand nog handige tips want als ik de beschrijving lees zou het niet zo moeilijk moeten zijn maar toch denk ik zijn er tips en tricks

Gr. Peter
 
Welk type Vaillant? Niet alle Vaillant ketels kunnen direct met een Google Nest communiceren. Google Nest 3 ondersteunt OpenTherm maar veel Vaillant ketels hebben eBus voor de communicatie.
 
De VHR-C. Ik heb de thermostaat gekoppeld aan T1 en T2 en de themostaatdraad uit de ketel gekoppeld aan OT1 en OT2. Er is geen doorverbinding tussen 3 en 4
 
Zie bijlage voor het installatie schema

20201017_152805.jpg
 
Belangrijk is ook welke aansluiting in de ketel is gebruikt. Wat voor thermostaat hing er voor de nest?
 
Dat is het aansluitschema van de Nest 3, niet van de Vaillant.

Je kunt alleen OpenTherm aansluiten op de Vaillant als er een optionele VR33 print in zit. Bij sommige ketels is die af fabriek ingebouwd, bij andere ketels moet je hem apart bestellen. Anders werkt hij alleen met een aan-uit thermostaat en dan heb je geen modulerende functie. Dan heb je niet zoveel aan de "slimme" functionaliteit van de Nest 3.
 
Op dit moment is de |Nest geïnstalleerd volgens het schema maar schakelt de ketel niet aan. OpenTherm is ook niet te selecteren in de setup van de nest, alleen aan/uit maar, de knop op de Heatlink zou de ketel moeten inschakelen ongeacht wat voor meldingen er zijn maar dat werkt ook niet.
 
A en B zijn inderdaad de OpenTherm ingangen bij dit model. Wat is het bouwjaar? Bij de oude modellen staat OpenTherm standaard in het systeemmenu niet ingeschakeld. Ik dacht dat de grens ergens bij 2001 lag.
 
Duik anders even in dit oude topic. Dat topic gaat ook om het werkend krijgen van een OpenTherm thermostaat op een VHR-C, en er staat info bij wat je aan de ketel zijde moet doen om het werkend te krijgen.
 
Probleem is opgelost door een ander schema van aansluiten te gebruiken. Niet OpenTherm maar gewoon aan/uit. Dank voor de reacties.
 
Met alleen aan/uit moet je je wel afvragen wat het nut van deze investering is geweest. Je hebt nu een modulerende ketel en een modulerende thermostaat die je met een vol-gas aan/uit regeling stuurt. Dit kost je dagelijks geld op de gasmeter.
 
Laatst bewerkt:
Dat klopt maar ik krijg op geen enkel andere manier OpenTherm aan de slag. Dus......
Maar mochten er nog slimme ideeën zijn dan hoor ik ze graag.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan