Nefit turbo wordt niet warm

Boomer

  • #1
Nefit turbo21 met externe boiler verwarming wordt niet heet genoeg.

De ketel brandt op stand 1 tot 40 graden, dan springt hij op stand 9.
Na een tijdje springt hij weer opstand 1 en bij 40 graden op stand 9.

En alle radiatoren staan open. Met warm water geen problemen.
Wat kan dat zijn?
 

Ron CV

  • #2
Pomp of driewegklep als ik het zo goed ontcijferd heb.
 

W en d

  • #3
Ketelthermostaat kan afwijken of is defect.
Bij hele oude turbo's zit er een instelbare regelthermostaat aan de voorkant, deze zijn tot +/-1990 gemaakt. Is dit het geval dan even controleren of deze op 85*-90* staat.

Bij jongere uitvoering zal de regelthermostaat vernieuwd moeten worden
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #4
Ketelwaterthermostaat is te verstellen.
Als die al versteld zou zijn, zou TS ook geen, of slecht warm water hebben, en dat is niet het geval.

Wat voor regeling (thermostaat, weersafhankelijk?) zit er op de ketel, en wordt er verwarmd met radiatoren of vloerverwarming, of wellicht allebei?

Storing 9 is een antipendelstoring, wat betekend dat de ketel door de ketelthermostaat, of de kamerthermostaat steeds aan/uit wordt gestuurd.
Ketelthermostaat lijkt me niet voor de hand te liggen, vanwege het warmwater, of is dat ook niet goed??
 

Boomer

  • #5
Probleem opgelost.

Aan de ketelthermostaat lag het niet. Stond op 85 graden.
Het lag aan de kamerthermostaat, dit is een honeywell t87.
Deze was niet waterpas gemonteerd. Deze waterpas gehangen: probleem opgelost.
 

Pepjo

  • #6
Gefeliciteerd, dan zit je er weer warmpjes bij. :D
 