Onlangs een Buderus Loganagas vervangen door de Nefit HR70. Aangesloten op de bestaande oude situatie met buitenvoeler.
Heb dit gedaan in combinatie met een in de kelder ( bij de ketel ) geplaatste Nibe boiler 300 liter.
Alles met eveneens geintegreerde moduline 400 met diens buitenvoeler naast de oude buitenvoeler geplaatst.
Vanuit deze boiler in de kelder is er een 22 mm koperen leiding naar tweede etage gebracht en daar eveneens in 22 mm een circulatieleiding aangelegd ( pl/min 15 meter ) met vervolgens retourleiding van 15 mm terug naar de boiler.
Op de boiler is een een grundfoss pomp ( tapwaterpomp UP 20-15) geinstalleerd met een tijdschakelaar.
Deze werd ingesteld in de ochtenduren en avonduren zodat in die periode als er gedouched wordt de circulatieleiding en de boiler heet zouden zijn.
Er is echter zoveel geruis en gebrom ( je hoort als het ware de pomp van in de kelder door de etages raazen ) dat ik deze pomp dmv de tijdschakelaar heb uitgeschakeld.
Nu zijn er een aantal douchepunten en telkens als die water vragen gaat de ketel werken met gasgebruik als gevolg.
Mijn vraag aan jullie is de volgende:
Wat is de oorzaak van het geruis/gebrom als de pomp in werking is? en hoe dat te verhelpen?
Laterheen zal ik ivm deze combinatie andere aspecten aankaarten.
Graag advies van het panel waarvoor voorhandse dank
andres
Heb dit gedaan in combinatie met een in de kelder ( bij de ketel ) geplaatste Nibe boiler 300 liter.
Alles met eveneens geintegreerde moduline 400 met diens buitenvoeler naast de oude buitenvoeler geplaatst.
Vanuit deze boiler in de kelder is er een 22 mm koperen leiding naar tweede etage gebracht en daar eveneens in 22 mm een circulatieleiding aangelegd ( pl/min 15 meter ) met vervolgens retourleiding van 15 mm terug naar de boiler.
Op de boiler is een een grundfoss pomp ( tapwaterpomp UP 20-15) geinstalleerd met een tijdschakelaar.
Deze werd ingesteld in de ochtenduren en avonduren zodat in die periode als er gedouched wordt de circulatieleiding en de boiler heet zouden zijn.
Er is echter zoveel geruis en gebrom ( je hoort als het ware de pomp van in de kelder door de etages raazen ) dat ik deze pomp dmv de tijdschakelaar heb uitgeschakeld.
Nu zijn er een aantal douchepunten en telkens als die water vragen gaat de ketel werken met gasgebruik als gevolg.
Mijn vraag aan jullie is de volgende:
Wat is de oorzaak van het geruis/gebrom als de pomp in werking is? en hoe dat te verhelpen?
Laterheen zal ik ivm deze combinatie andere aspecten aankaarten.
Graag advies van het panel waarvoor voorhandse dank
andres