De pomp draait idd niet. Toch vreemd dat de radiatoren wel warm werden.
Schoonpa had de oude ketel al gedemonteerd voor koper en aluminium. Gelukkig was de pomp nog intakt.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #22
Thermosiphon werking misschien? Als je water opwarmt begint het te stijgen en krijg je een natuurlijke stroming.
 
  • Like
Waarderingen: MarcoHoorn

MarcoHoorn

  • #23
Krunnie schreef:
Thermosiphon werking misschien? Als je water opwarmt begint het te stijgen en krijg je een natuurlijke stroming.
En zeker als het 80 a 90 gr is.
 

MarcoHoorn

  • #24
We zijn weer een stapje verder. De pomp is vervangen door diegene uit de oude ketel. Nu worden de radiatoren eerder warm en de temperatuur op de ketel blijft stabieler.
Warmwater blijft nog een aan/uit regeling. Bij 85 gr schakelt de ketel uit en als de temperatuur gezakt is gaat de ketel weer volle bak draaien.
Moduleren doet de ketel nog niet.
De foutmeldingen zijn totnutoe iig weg.
Een sensor die niet lekker werkt maar welke?
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #25
Tapwater temperatuur sensor?
 
  • Like
Waarderingen: MarcoHoorn

MarcoHoorn

  • #27
De linker is de de warmwater naar de kraan toe, dan zal die het zijn?
 

Onderhoudtje

  • #28
De linker is de uitstroomtemperatuursensor en de rechtse is de bewaartemperatuursensor van de boiler. Mocht je er 1 gaan vervangen dan zou ik adviseren om ze allebei te vervangen. Deze sensoren willen nogal eens gaan lekken na een aantal jaren en dit zijn de kosten ook niet vergeleken met de lekkage.
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie en MarcoHoorn

MarcoHoorn

  • #29
Ik heb contact gehad met de vorige eigenaar en hij beweerd dat de ketel altijd zo gedaan heeft dus volgas en dan weer uit bij warmwatervraag.
Volgens mij hoort de ketel max 60 gr warmwater te geven of heb ik het mis.
 

MarcoHoorn

  • #30
Onderhoudtje schreef:
De linker is de uitstroomtemperatuursensor en de rechtse is de bewaartemperatuursensor van de boiler. Mocht je er 1 gaan vervangen dan zou ik adviseren om ze allebei te vervangen. Deze sensoren willen nogal eens gaan lekken na een aantal jaren en dit zijn de kosten ook niet vergeleken met de lekkage.
Dank voor de info.
 