Nefit smartline hr24 cw4 warm water te heet?

MarcoHoorn

  • #1
Tijddns bijvoorbeeld douchen gaat de warmwater temperatuur naar de 90 graden, dan gaat de ketel uit en zodra de temperatuur wat gezakt is gaat de ketel weer aan
Hoort dit zo of is er een sensor die niet lekker werkt?
Ik zie geen foutcodes.
 

MarcoHoorn

  • #2
Ik zie nu code 4A subcode 218.
Temperatuur aanvoersensor boven 95 graden.
Wat kan ik hieraan doen?
 

MarcoHoorn

  • #3
En daarna code 4F : temperatuur safetysensor te hoog.
 
Laatst bewerkt:

Krunnie

Specialist Elektra
  • #4
De ketel lijkt niet te moduleren maar vol gas door te draaien. Komt dit probleem alleen voor bij douchen, of ook bij verwarming?
 

MarcoHoorn

  • #5
Ik weet het niet of het bij cv stand ook is maar bij douchen iig wel. Volgas en daarna uit.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #6
Is dit een nieuw probleem en zijn er misschien recentelijk wijzigingen geweest in het tapwatercircuit zoals een waterbesparende douchekop?
 

MarcoHoorn

  • #7
Ik heb deze cv ketel vandaag opgehangen en aangesloten omdat onze, zelfde type, ging lekken en nog wat probleempjes: gloeiplug en ionisatiepen. Zelfde aansluitingen was dus eenvoudig aansluiten. Dit is een tijdelijke ketel ivm een aanstaande verbouwing. Dan komt er een nieuwe cvketel.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #8
Waar staat de temperatuurregelaar van het tapwater op? Die knop kan volgens mij helemaal tot aan de 90 graden draaien, maar 60 graden is in de praktijk beter. De CV installatie is neem ik aan wel voorzien van water, voldoende op druk en ontlucht?

EDIT: en de service afsluiters zijn wel geopend hoop ik?
 

MarcoHoorn

  • #9
De warmwater staat op eco.
Vanmiddag heb ik even de cv geprobeerd en de radiatoren werden warm. De cv draait op max 50% vermogen. We hebben een pelletkachel staan.
 
Laatst bewerkt:

Krunnie

Specialist Elektra
  • #10
Dat zijn externe kranen onder de ketel in de CV leidingen. Die zitten niet in de ketel zelf.

Als deze ketel gebruikt is en al even stil staat is een andere optie dat er wat rommel in de CV pomp zit en die niet wil beginnen met draaien. Dat kun je controleren door de grote schroef voor op de CV pomp los te draaien. Misschien komen er een paar drupjes water uit. Vervolgens steek je een schroevedraaier in het gat. Daar moet een sleufje zitten in de as van de pomp waar de schroevedraaier in past. Die as moet soepel ronddraaien. Bij een gebruikte pomp die lang stil heeft gestaan wil dat nog wel eens het probleem zijn.
 
  • Like
Waarderingen: MarcoHoorn

MarcoHoorn

  • #11
Ik had mijn posting aangepast.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #12
Ahh... gezien. Dan draait de CV pomp wel.

Dan zou de doorstroombegrenzer nog te krap ingesteld kunnen zijn. Die hoort per installatie afhankelijk van de inkomende waterdruk goed te worden afgesteld. Of de driewegklep schakelt niet, maar dan zou er helemaal geen warm water uit de douche moeten komen.
 
  • Like
Waarderingen: MarcoHoorn

MarcoHoorn

  • #13
Doorstroombegrenzer dacht ik ook al aan. Meestal staan ze toch overal op een vaste stand?
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #14
Met drie keer drukken op de service knop verschijnt het aantal liters tapwater per minuut in het display. Deze moet bij de 24/CW4 op 7,5 staan. Zonodig bijstellen met de doorstroombegrenzer.
 

MarcoHoorn

  • #15
3x drukken geeft aan OH of 0H, (ketel is uit) of moet warmwater gevrraagd worden om dat debiet te meten?
De doorstroombegrenzerknop zit muurvast.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #16
Klopt. Dit is de gemeten waarde als er water gevraagd wordt dus de douche moet aan staan.

EDIT: Verschillende handleidingen geven verschillende aantal keren drukken op de service knop. Handig :roll: Je moet zo lang drukken tot je een getalswaarde ziet zonder letter erbij.
 

MarcoHoorn

  • #17
Ik heb gekeken volgens mij is op de servivelnop drukken de watertemperatuur zichtbaar en geen waterfebiet.
Pomp heb ik ontlucht.
Ik vermoed dat er lucht ergens zit waardoor een sensor niet goed meet.
Kan ik de boiler lucht zitten?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

MarcoHoorn

  • #18
Nu foutcode 2p subcode 212.
vreemd allemaal.
Edit: ik zag nu 2L voorbijkomen.
Pomp geeft geen drukverschil
 
Laatst bewerkt:

MarcoHoorn

  • #19
Driewegklep werkt naar behoren en de klep zelf kan ik makkelijk indrukken
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #20
Vermoedelijk de pomp defect (gaat pulseren) of toch een sensor. Sensoren kun je makkelijk wisselen natuurlijk uit je oude toestel.
 
  • Like
Waarderingen: MarcoHoorn