Nefit proline nxt hrc24 - terugslagklep in mengbuis komt klem te zitten

Goedemorgen,

Bij mijn nefit proline nxt hrc24 loopt de temperatuur van het warme water regelmatig terug. Na onderzoek door de installateur en telefonisch contact met nefit bleek het te zitten in de mengbuis. bij de overgang van de ventillator naar de mengbuis zit een zogenaamde terugslagklep (soort plastic flapje) welke klem kan komen te zitten in de plastic behuizing. Bij warmwater vraag kan de ketel dan niet op vol vermogen draaien (mengsel gas/lucht niet optimaal) en water wordt niet meer warm. Dit was verholpen en leek eenmalig, nu is dit probleem weer terug gekomen en blijkt het zelfde euvel te zijn... (zie ook bijgevoegd, onderdeel 17).

Heeft iemand hier ervaring mee en wat dit zou kunnen veroorzaken cq verhelpen? Monteur had het nooit eerder gezien - vandaar mijn vraag hier..

Dank!