Ik heb al wat langer een probleem met een Nefit logica imc 520-01. Op het display verschijnt regelmatig de beruchte .3 storing. De Nefit Logica is in een Buderus GB 102 ingebouwd. (ik woon in Duitsland)
Om een lang verhaal kort te maken. De Ketel is al enkele keren door de vakman/installateur nagekeken. Ook heb ik er zelf wat aan gedaan. We krijgen het probleem maar niet te pakken. .3 betekend dat het drukverschil tussen p1 en p2 niet bereikt wordt bij het starten, of niet afgebouwd wordt bij het stoppen van de ventilator. De gemeten waarden van de installateur waren ok. De ketel is al verschillende keren gereinigd. De drukteverschilschakelaar is vervangen. De Nefit Logica zelf is er nieuw in gekomen. De ontstekingskabel en de ontstekingspen zijn ook nieuw.
Het rare is dat de ketel in de zomer niet uitvalt. (als er geen verwarmingsbehoefte is!). Als het kouder dan 5-10 °C is, dan valt de Ketel ook niet uit. Zoals deze week, als het zo tussen 10 en 15 °C is, dan valt hij uit.
Ik heb deze week een camera laten lopen , en na 7 dagen filmen heb ik de uitval/storing eindelijk kunnen filmen.
Als eerste een filmpje waar de Nefit logica ok is.
In het 2e filmpje gaat de Nefit op storing.
Zoals in het 2e filmpje te zien is krijgt de Ventilator niet eens de kans om het drukverschil tussen p1 en p2 op te bouwen.
Wie weet waar dit aan zou kunnen liggen?
MvG
Emile D
Om een lang verhaal kort te maken. De Ketel is al enkele keren door de vakman/installateur nagekeken. Ook heb ik er zelf wat aan gedaan. We krijgen het probleem maar niet te pakken. .3 betekend dat het drukverschil tussen p1 en p2 niet bereikt wordt bij het starten, of niet afgebouwd wordt bij het stoppen van de ventilator. De gemeten waarden van de installateur waren ok. De ketel is al verschillende keren gereinigd. De drukteverschilschakelaar is vervangen. De Nefit Logica zelf is er nieuw in gekomen. De ontstekingskabel en de ontstekingspen zijn ook nieuw.
Het rare is dat de ketel in de zomer niet uitvalt. (als er geen verwarmingsbehoefte is!). Als het kouder dan 5-10 °C is, dan valt de Ketel ook niet uit. Zoals deze week, als het zo tussen 10 en 15 °C is, dan valt hij uit.
Ik heb deze week een camera laten lopen , en na 7 dagen filmen heb ik de uitval/storing eindelijk kunnen filmen.
Als eerste een filmpje waar de Nefit logica ok is.
Wie weet waar dit aan zou kunnen liggen?