Nefit hr 32 turbo blijft in diagnose 2 hangen

Ringeling41

  • #1
Hallo

Ik heb een probleem:
Als ik de ketel opstart blijft hij in 2 hangen en doet verder niks.
Ik gebruik alleen de ketel voor de verwarming.

Ik heb er nu nog drie oranje draden loshangen. Ik ben er al achter dat deze voor een drieweg klep zijn, maar deze is voor warm water. Dat heb ik niet nodig.

Hoe kan ik er nu voor zorgen, dat die ketel denkt, dat er een klep tussen zit, zodat deze uit diagnose 2 komt en gewoon gaat werken?

Groeten, Martin
 

MarcoDezicht

  • #2
Zo lang er geen driewegklep op zit en een boilerthermostaat dan moet het gewoon werken op de warmte vraag van de thermostaat.

Maar een 2 storing is dat er geen doorstroming is in de installatie. Wat vaak even helpt is een tik met een tang tegen de cv leiding te geven, waardoor de stromings schakelaar los komt.

Maar kijk eerst even of dat de radiatoren wel open staan of dat er geen doorstroming is. Dit is namelijk vaak het geval gezien de tijd van het jaar.
Als de radiatoren wél open staan en hij komt er nog op, dan is de kans groot, dat de stromingsschakelaar defect is .

Ik hoop dat je hiet wat mee kan.
 