Nefit Foutcode 2 of 2.(twee punt).

Jos_td

  • #1
Nefit Foutcode 2 of 2.(twee punt).

Betreft: Nefit 21 H bouwjaar 1992

Al enige malen (4) is de doorstroom beveiliger vervangen, omdat deze smerig is en daardoor de ketel op fout code 2 of 2. blijft staan. De laatste keer is ongeveer 7 maanden geleden. Op deze site gelezen dat deze melding vaker voorkomt maar, elke keer de doorstroom beveiliger vervangen is toch wel erg vaak. Zijn er nog mogelijk andere oorzaken voor deze melding.

De waterdruk in de ketel ongeveer 1.8-1.9. Als ik op de doorstroom beveiliger tik gaat hij meestal wel van storing af. Ook als ik de pomp stand van 1 naar 2 zet, gaat vaak de ketel wel van de storing af.

Voor het laatst is de ketel ongeveer 3 maanden bijgevuld, het ontluchten gaat toch automatisch dus verwacht niet dat het lucht in de ketel is. Ook als warmwater gebruikt wordt/is staat de ketel op de foutcode 2 of 2.. Bij een warmwater vraag hoor ik geen tikken, zoals in een andere vraag beschreven, zal dus niet de 3-weg klep schakelaar zijn.

Op de begane grond hebben we convectorputten, hierin staan de convectoren altijd open. Op de eerste etage hebben we radiatoren, de meeste gebruiken we bijna niet en staan dus altijd dicht. Behalve op de kinderkamer en de badkamer deze staan als het koud is regelmatig aan.

Iemand een idee maar liefst eigenlijk de oplossing voor dit probleem. In de zomer maakt het nog niet zoveel uit als de ketel in storing staat, maar straks in de winter wel weer. Omdat de ketel ons al meerdere keren in de steek heeft gelaten zitten we te denken aan vervanging ondanks de betrekkelijk jonge leeftijd ervan.

Groeten
 

Ron CV

  • #2
Met storing 2 geeft de ketel aan dat er een doorstroomprobleem is, dit kan zijn dat de stromingsschakelaar niet gemaakt wordt en/of dat de pomp niet geheel meer naar wens functioneert. Uit uw verhaal begrijpende zit het probleem bij de stromingsschakelaar en heeft u het ook over vuil.

Miin advies is om het verwarmingssysteem eens te (laten) spoelen zodat al het vuil eruit komt, wat ik zelf ook nog wel eens doet is aan de onderzijde van het lepeltje van de stromingsschakelaar een klein stukje eraf halen zodat deze niet gelijk blijft hangen bij het minste geringste vuil.

succes
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
Wanneer u die stromingsschakelaar eruit haald,zoals Ron aangaf wel even de ketel aftappen.

Het is misschien lucht of wat Ron zegt de pomp (geen circulatie).

Misscien is de pomp al een keer vervangen door een met een toerenschakelaar,zet hem eens een standje hoger? :?

Of probeer eens de cv aan om het lucht eruit te krijgen (als het lucht is).
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Hoi Jos _TD,

Wat nog al eens voorkomt bij het type ketel dat u beschrijft is het volgende.

Tap de ketel af en haal het bovendeel van de driewegklep los, het kan zijn dat de kogel van de klep helemaal is opgezwollen en zacht is geworden.
Dan kan er niet meer voldoende water langs stromen en geeft de ketel storing 2. op de display.
Omdat er nog wel wat water stroomt kan met een tikje tegen de stromingsschakelaar deze vaak net nog wel omschakelen.

Het zwarte rubber kogeltje is als service setje te koop met Oring en boutjes.
Honeywell nummer 272742A of als het een tussendeel is, Honeywell 40003918-002.
Dit zijn onderdelen van enkele tientjes.

Deze onderdelen zijn eenvoudig te vervangen en vaak zijn dan de problemen opgelost.

Omdat u een installatie heeft met convectoren en daar de watertemperatuur hoger van is tijdens het stoken kan het ook vervuiling zijn.
Is het water erg bruin van kleur, dus bevat het veel roest dan is mogelijk de pomp en de installatie zo vervuild met magnetiet, dat er beter een vakman bijgehaald kan worden om de installatie goed te spoelen.

Vr Gr en sucses ermee
 

MarcoDezicht

  • #5
Ik sluit me geheel bij het antwoord van cv ron en van cvolieboy aan .
Alleen heb ik nog een toevoeging: demonteer de motor van de pomp eens en kijk of deze niet is vervuild.

Wat vaak wordt vergeten bij de stromingsschakelaar is de koperen ring die er bij wordt geleverd.
En deze in het t-stuk te plaatsen, waardoor de schakelaar wat hoger zit.
 

Jos_td

  • #6
Hoi,

Bedankt voor jullie reacties, denk toch maar dat ik er een vakman bij haal voor dit onderhoud. Ongeveer 2 jaar geleden lekte een van de convectoren, het rubbertje was vergaan. De installatie afgetapt en het water was erg bruin, veel roest vorming.

Zoals net aangegeven is misschien de beste methode om de installatie te spoelen.
Het spoelen van de installatie is dat water aftappen, weer bij vullen en weer aftappen enz...

Gr
Jos
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #7
Jos_td

Spoelen doe je met een spoelapparaat met speciale spoelvloeistof, die je dan aansluit op je cv.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #8
Ik denk dat het iets met je installatie te maken heeft.
De ketel doet het weer een hele tijd goed als de stromingsschakelaar vervangen is, begrijp ik uit het verhaal.

Ik vermoed dat je een te hoge temperatuur stookt met het cv water, waardoor er, door een krappe waterinhoud van de convectors, heel snel te heet retourwater terugkomt, en daardoor vervuiling optreedt.

Ook de (te) hoge watertemperatuur is niet bevorderlijk voor de schakelaar.

Advies: vervang de schakelaar nog een keer, en gebruik wat meer radiatoren, zodat de ketelwatertemperatuur niet te hoog wordt.

suc6
 

Jos_td

  • #9
Inderdaad eerder deed de ketel het weer prima na vervanging van de stromingsmelder, echter het lijkt erop dat de tussenpozen tussen de storingen steeds elkaar sneller opvolgen.

De installatie is nooit gewijzigd sinds de oplevering van het huis (1992). In de kamer/keuken zijn alleen convectoren aanwezig deze staan altijd open. In de gang/badkamer en slaapkamers zijn radiatoren.
Om meer radiatoren te gebruiken zou betekenen dat in de gang of slaapkamer/badkamer een radiator extra aan zou moeten.

Het probleem met de stromingsschakelaar doet zich sinds 2,5-3 jaar voor. Daarvoor hadden we gelukkig nooit problemen.
De leidingen naar de convectoren/radiatoren zijn van een soort rubber (licht grijs en flexibel). De hoofdleidingen naar de verdelerpunten op de etages zijn van metaal/aluminium.

Volgens mij is het niet mogelijk op de ketel een bepaalde (max) watertemperatuur in te stellen. Het metertje op de ketel boven de drukmeter is defect kan dus hier geen waarde op aflezen.

Heb de installateur al gebeld voor een afspraak.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #10
Een goed idee om je installateur erbij te halen.

Dat het probleem zich pas de laatste jaren afspeelt kan wel kloppen.
Het vuil, waardoor de stromingsschakelaar vervuilt raakt, zet zich ook af elders in de ketel, waardoor er als het ware vernauwingen ontstaan en de ketel niet voldoende water meer rondpompt.

Dat in combinatie met een vervuilde schakelaar zorgt ervoor dat het toestel op storing valt.
Bij het opnieuw vervangen van de schakelaar zal het probleem toch weer terug komen.

Zaak is om in ieder geval de installatie grondig te reinigen, en het stookgedrag aan te passen.

suc6
 

Jos_td

  • #11
Gorp schreef:
Zaak is om in ieder geval de installatie grondig te reinigen, en het stookgedrag aan te passen.
Wat bedoel je precies met het stookgedrag aanpassen? De radiatoren in de overige vertrekken open zetten, om het retour water extra te laten afkoelen. Is natuurlijk moeilijk te beantwoorden maar kan één radiator extra open voldoende zijn.

Wat is normaal gesproken dan de watertemperatuur die van de ketel naar de radiatoren/convectoren gaat en wat is de water temperatuur die retour naar de ketel gaat.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #12
Hoi Jos,

U kan op de retour van de installatie een retour thermostaat (laten)monteren.
Deze zorgt er dan voor dat het retour water wat terug gaat naar de ketel niet hoger kan en mag worden dan 70 graden.
Dat moet de maximaal ingestelde temperatuur van de thermostaat zijn.

De aanvoer kan dan nog wel 90 graden worden, zodat de convectoren wel goed blijven werken, maar er een temp. verschil blijft van minimaal 20 graden bij hoge watertemperatuur.

De thermostaat diend electrisch aangesloten te worden tussen de aansluiting van de kamerthermostaat en de aansluiting naar de ketel zodat de ketel bij de hogere temperatuur ook afschakeld.

Dan hoeft u geen extra radiatoren open te zetten en voorkomt u
Magnetiet vorming in het water.

Vr Gr en sucses ermee
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #13
Dat bedoelde ik dus eigenlijk.
Wat cvolieboy omschrijft is de goede oplossing.

Als het retourwater minder heet wordt krijg je minder magnetiet afzetting, en wordt de stromingsschakelaar niet te heet (deze zit nl in de retour).

suc6
 

Jos_td

  • #14
De service monteur is geweest en heeft het balletje van de driewegklep vervangen. Deze was inderdaad veel dikker als de nieuwe en volgens hem was dit het probleem. Ook voor de zekerheid de stromingsschakelaar nog bekeken, maar hier zat nog geen geen/weinig aanslag op.

Heb hem nog gevraagd over het spoelen van de cv installatie en de watertemperatuur van de retour leiding, maar hij gaf aan dat dat (nog) niet nodig was.
Ketel enkele keren weer getest en werkt nu zonder foutcode 2. en 2.
Hopenlijk is het hiermee opgelost, bedankt voor al jullie adviezen.

Gr
Jos
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #15
Hoi Jos,

Bedankt voor het antwoord en fijn voor u dat het weer goed werkt.

Vr Gr en sucses ermee.
 