De UBA zou ik niet zo snel de schuld geven. Check ook de driewegklep eens, misschien laat ie door naar de boiler tijdens cv-bedrijf.

Is te herkennen als de ketel bij het opwarmten van een volledig koude cv-installatie, steeds naar de warmwaterstand schakelt. Het relatief koude cv water koelt dan de boiler af, waardoor hij die weer gaat verwarmen.

En na 15 jaar kan er heel wat verstopt zitten, geloof mij ;-)
 
Deze ketel heeft geen 3 wegklep maar een bipolaire pomp.
Zie dat ik dus niet de enige ben die dit weet, hahaha
 
Scherp heren! Ik had de HRC 22 V voor ogen.

Nouja dan valt de driewegklep dus af ;-) en komt de mogelijk pulserende pomp erbij. Al lijken de symptomen daar niet op.

Allereerst ben ik erg benieuwd naar de retourtemperatuur. Kun je je handen vasthouden aan de retourleiding, als de aanvoer 60 graden is? Zo ja, dat vermoed ik toch echt een verstopping.
 
Monzablue schreef:
Je kunt even proberen wat radiatoren dicht te draaien. Als de temperatuur dan wel oploopt dan kun je een probleem in aanvoersensor uitsluiten.

Nu de test van de aanvoersensor.
Alles dichtgedraaid, behalve de woonkamer......
Resultaat volgt...

Dat de ketel inmiddels op 75/80gr.
(zoals ingesteld is met de potmeter, achter de UBA-dekseltje)

Dit duid dus op een waterzijdige ballans probleem. Waarschijnlijk staan er nu radiatoren in de woning open (bovenverdieping, zolder) die voorheen niet open stonden.
De ketel is hierdoor snel op temperatuur , aanvoer en retour, ketel moduleert terug en krijgt hierdoor een lage aanvoer temp.
 
Daar weet ik nu al het antwoord op: nee :mrgreen:
op de HTC23vt zit geen aansluiting voor een buitenvoeler,
of je moet heel erg goed kunnen hobbyen, dan is het wel
te realiseren :roll: :mrgreen:
 