Nefit combi HR blijft verwarmen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb onlangs mijn Nefit combi hr 32 turbo weer geinstalleerd na een verbouwing. Nieuwe leidingen gelegd, in elke ruimte een thermostaatkraan, behalve in de keuken, daar zit een handbediende kraan.
Hier hangt ook de regelthermostaat.
Als ik nu s`avonds de thermostaat op ong. 15 graden zet blijft de ketel de boel verwarmen tot 20/21 graden, de ketel slaat niet af als de 15 graden is bereikt.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?

Mvrgr. Egbert
 
Staat de pompschakelaar wel op 1 ipv 2?

hangt de thermostaat niet op een tochtige plek?

is het warme water wel in orde/lijkt het erger te zijn na langdurig ww gebruik?

wat geeft het display aan als de thermostaat uit is? [een 1 of knipperende 1 of 0 ?]

indien klokthermostaat, al eens nieuwe batterijen ingestoken?
 
@ketelchrisje:

pompschakelaar op 2 (stond altijd zo)
thermostaat hangt niet op tochtige plek
warm water is prima
display geeft een constante 2 of een constante 0
nieuwe klokthermostaat met volle batterij ( plieger nebraska)
 
Driewegklep in het midden? dan zal je de metalen uitvoering hebben en dat klopt idd, heb je de kunsstoffen vc8010 dan is dit niet goed maar dat is denk ik niet aan de hand.

doorwarmen icm een code 2 is vreemd, dit is een blokkerende storing en dan zou het toestel niets mogen doen.
code 0 is ruststand en dit icm de pompschakelaar op stand 2 zorgt ervoor dat de restwarmte na opwarmen van de boiler steeds de installatie ingepompt word, dit kan een aanwarmend gevoel opleveren bij veel warm water gebruik, beter deze op 1 zetten, dan gaat de pomp stilstaan bij geen warmtevraag.

kijk ook even hier trouwens, even zeker weten dat het juist is aangesloten https://www.klusidee.nl/Forum/topic/thermostaat-plieger-nebraska-op-thermostaat.42222/
 
De klep in de middenstand is dus niet goed.

Als een metalen driewegklep (het dunne metalen stripje) in het midden zit,
dan staat de klep open naar de boiler en naar de CV. Bij het opwarmen van de
boiler wordt de CV dus ook warm.
Druk eens tegen het stripje/de hendel en zorg er voor dat deze weer in de ruststand komt.
(en niet in het midden)

PS, dit geldt voor een metalen klep.
 
Kijk je zaken nog eens goed na Ronny,

de oude metalen driewegklep heeft onbekrachtigt [dus cv stand op de turbo] het hendeltje altijd op de middenstand en je hebt speling naar beneden, dus hij sluit af ;)

tezij de bal opgezet is van daar de vraag mbt warm water ;)

geen verwarring zaaien,, dit helpt TS niet verder.
 
Je kunt het hendeltje vastzetten in de middenstand.
Aangezien de ketel opnieuw geplaatst is zou het mij niet verbazen als
de klep tijdens het aftappen handmatig op de middenstand gezet zou zijn.

Als de ketel nu geplaatst is, dan kan dat best vergeten zijn.
Geen verwarring dus, maar logisch nadenken. Anders nog iets? :-)

Om het makkelijker te maken heb ik wat foto's gemaakt:

301_Driewegklep_001_1.jpg

301_Driewegklep_002_1.jpg
 
Zoals je zegt,, dit moet bewust gedaan zijn dus lijkt het me sterk dat dit nu over het hoofd word gezien,, maar hoe klein ook de kans is aanwezig.

de tijd zal het leren ;)
 
Als deze handmatig verzet zou zijn tijdens het aftappen van het toestel, zou deze weer in de "normaal" stand springen zodra er spanning op het toestel gezet wordt.

Deze optie lijkt me niet aan de hand hier, eerder een afsluitbal die opgezet/vervormt is.

suc6
 
Ik heb idd de metalen uitvoering.
Het doorverwarmen gebeurd gewoon onder code 1, hij staat op constant brandende 2 of 0 in ruststand, vooral die 2 is vreemd.

"aanwarmend gevoel" is het niet, hij blijft zelfs verwarmen als we helemaal geen warm water tappen.
 
Ik neem aan dat die bal in de 3weg klep zit?
Ik heb nog een kunststoffen 3-wegklep liggen, is het misschien beter om
deze erop te monteren?
 
SCR399 schreef:
Het doorverwarmen gebeurd gewoon onder code 1, hij staat op constant brandende 2 of 0 in ruststand, vooral die 2 is vreemd.

.

2 is normaal gesproken een blokering ivm doorstroming en dan zou het toestel niet mogen branden.

is het een knipperende 1 of een constant getoonde 1?
knipperend, idd de bal van de driewegklep.
constant, defecte kamerthermostaat/kortsluiting in de bedrading van kamerthermostaat, haal dan de bedrading eerst beneden en daarna indien niet verholpen bij het toestel los. zo kun je eenvoudig vinden waar de fout zit.

mits je het hele setje hebt kan indien het de bal is de driewegklep ombouwen, dus huis met cartridge, motor en bedrading die aangepast moet worden.
 
Heeft de kamer thermonstaat geen drie kontakten?
Als dit zo is dan kan het ook wel eens wezen dat deze op het verkerden contact is aan gesloten.
Dat kan je simpel testen door de bedrading los te nemen van de thermonstaat als deze dan stopt met branden zit daar je probleem.
 
is het een knipperende 1 of een constant getoonde 1?
knipperend, idd de bal van de driewegklep.
constant, defecte kamerthermostaat/kortsluiting in de bedrading van kamerthermostaat, haal dan de bedrading eerst beneden en daarna indien niet verholpen bij het toestel los. zo kun je eenvoudig vinden waar de fout zit.


Het betreft een constante 1 als hij verwarmd, dit is goed. Als hij knippert op 1 verwarmd hij de boiler.

Het gedeelte over de constante 2 heb je denk ik niet goed begrepen;
Ook al heeft hij de gevraagde temp. nog niet bereikt, gaat hij toch stoppen met verwarmen en gaat de 2 constant branden.
 
Drie contacten, NO NC en COM als het goed is,

je moet dus NO en COM hebben gebruikt.

dat de twee opduikt kan met meerdere dingen te maken hebben maar voor de hand liggend is teveel radiatoren gesloten zijn [omdat de cv maar doorgaat] of een slechte pomp / stromingsschakelaar of te weinig water in het toestel [minimaal 1 bar maar liefst 1,5/2bar]

een snelle manier om het pompje even te controleren is de dop in het midden eruit draaien[kan heet water uitkomen, pas dus op] en met een platte schroevendraaier even kijken of je de pomp kan stilzetten door hem erin te drukken met beleid, kan dit dan is je pomp aan het verslijten.
 
Intussen een paar dagen verder......
-3 weg klep vervangen
-oude kamerthermostaat teruggeplaatst (ronde honeywell)
-overal thermostaatkranen (behalve badkamer)
-andere kabel geprobeerd tussen ketel en thermostaat
-stromingsschakelaar is gangbaar
Alle thermostaat kranen staan tussen stand 1.5 en 2.5 (normale temperatuur)
Kraan in badkamer staat half open
Ketel blijft doorverwarmen tot maximum watertemperatuur op de ketel is bereikt en slaat dan uit en weer aan en weer uit.............
Dit blijft zo doorgaan totdat je handmatig een thermostaatkraan verder dichtdraait, dan valt hij ook in storing (code 2)
De ketel is gewoonweg niet te regelen met de kamerthermostaat.
Het hele gebeuren lijkt me niet normaal, het kost me zo ook een fortuin aan gas en de frustraties.
Ik hoop dat iemand hier nog een oplossing voor kan bedenken.
 
Wat voor type UBA heb je.
Ik heb zelf nog 1 van deze ketels hangen.
2 geeft aan dat er een stromingsfout is.
Er is dus te weinig doorstroming door het systeem.
bij mij staan de pompschakelaars beide op 1 en niet op twee.

Geef mij het type UBA even door kan ik hem even vergelijken met de mijne.
ik heb nog een paar bewaard toen de andere ketels werden vervangen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan