Nefit 2520v combi geeft bijna geen water door

Peterverhoeven

  • #1
Ik heb al enige tijd het volgende probleem.

De tapwater hoeveelheid van mijn warmwater is dramatisch laag, ik heb de flowregelaar helemaal uitgedraaid en, als ik het goed noem, het kraantje van de overstort ook helemaal op openstaan, althans het zwarte draaikopje deze stond geknepen.

In het begin gaf de ketel redelijk goed warm water nu is het een pisstraaltje, als ik tap krijg ik eerst een redelijke straal, echter als de boel warm is drama.
Nog geen liter per minuut en de nr 5 storing, druppende kraan maar deze staat helemaal open. (ook geprobeerd op de andere kranen).
Na 5 jaar kan het kalk of vuil zijn en hoe krijg ik dit eruit ?

Peter
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ik denk dat je inlaatcombinatie verstopt/geblokkeerd is.
Of dat je een probleem hebt met een doorstroom begrenzer.

De inlaatcombinatie zit in de koudwater aanvoer van je ketel en heeft een afvoer eraanvast.
Zet de warmwater leiding open en tik tegen de inlaatcombiemet een beetje geluk schiet de klep los en heb je weer heet water.
 

Peterverhoeven

  • #3
Ok ,
Gisteren heb ik de inlaat combinatie eruit gehad deze heeft een soort kunststof kraan en een vierkant nokje (het zelfde als een onluchting).

Als ik erop blaas komt er lucht uit, waarvoor is het vierkante nokje (terugslagklep misschien)?

Ook heb ik een slang op de plaats van de inlaat combinatie gedaan en hierop geblazen.
Als ik dit doe komt er uit de boiler wel wat water.
Ook als ik start met tappen geeft ie heel even normaal water 5 seconden,
daarna een straaltje.

Heeft iemand een idee? :idea:

Peter
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
Hoi Peter,

Er zit een doseerventiel in de ketel die zit dicht met vuil.
 

Peterverhoeven

  • #5
Waar kan ik die vinden?
Of is dat die inbus?
Die staat helemaal uitgedraaid = open
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #6
Ik bedoelde de instelbare regelaar.(zeskant)

Je woont denk ik in een kalkrijk gebied?

Zoals ik ik nu bekijk zit er kalk in je tappot, die moet ontkalkt/gespoeld worden.
Dat kan je niet zelf, je moet een spoel apparaat hebben.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
Hoi Peter,

Vlak bij de aansluiting van de inregelkraan zit de koudwater thermostaat capilair in de boiler geschroefd.
Het capilair van de thermostaat is vrij dik en gaat een heel eind de buis van de koude waterleiding in, aan het eind zit ook nog vaak een rubber stopje.

Als om wat voor reden dan ook die ruimte verstop raakt met vuil/kalk kan het koude water ook daardoor niet door de boiler heen stromen.
Het is een zeskant moer met een sleuf aan de zijkant waar de koperen leiding van de thermostaat de boiler waterleiding ingaat. ( aan de zijkant van die leiding zit het regelventiel)

Als u het water afsluit kan het capilair van de thermostaat naar buiten worden getrokken als u de moer met sleuf losdraaid, als het vervuiling /verstopping is, kunt u dat direct daar waarnemen.

T'is maar een idee, sucses ermee
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu