Nacht verlaging Nefit Moduline 400 met Proline

Chip

  • #1
IK heb een vraag met betrekking de nacht verlaging,
in mijn huidige situatie schijnt de pomp van de CV bij
de nacht verlaging continu te worden aangestuurt op 100%.
Dit lijkt mij nutteloze energie verspillingen?
Situatie
De moduline 400 hangt in de woonkamer als referantieruimte.
De CV funtctioneerd via een WAR regeking met ruimte compensatie.
De instellingen T1 staat op 19graden, vloerverwarming en
nachtverlaging op ruimte temperatuur. Afgelopen nacht was de buiten temperauur gemiddeld -5 terwijl de referentieruimte 20,5 graden was (t1 staat op 19graden) en de pomp staat te draaien.........
Op het display van de ketel staat dan een setpoint van 7graden.
Mij lijkt de aansturingen van de pomp in dit geval geen nut hebben.
Kan ik dit wijzigen?
 

Chathanky

  • #2
Met een vloerverwarming gekoppeld aan een wa regeling met nachtverlaging heeft niet zoveel zin.
Als de cv temperatuur verlaagt wordt heeft dat als resultaat dat de vloerthermostaat gewoon wat meer open gaat.
De overige ruimtes met thermostaatknoppen doen precies hetzelfde.

Dat de pomp doorloopt kan te maken hebben met je wa regeling. De afkoeling moet gemeten worden en dit kan enkel op een betrouwbare manier als het water uit je hele cv systeem daar langs stroomt.
Tevens kan het zijn dat bij een lage buitentemperatuur de vorstbeveiliging de pomp inschakelt ter voorkomen van bevriezing van je cv systeem. (bij Atag is dit laatste in iedergeval zo) Voor de moduline of de Ketel die jij hebt zal dat aangegeven staan in je documentatie.
 

Jimmy78

  • #3
Klopt, de 400 op WA of WAR ingesteld stuurd de pomp continue aan zoals chathanky reeds aangaf. Dit kan niet veranderd worden. (behalve dan door huiskamer regeling te gebruiken)

Maar waar heb je de buitenvoeler aangesloten ?? Daar is op de Proline namelijk geen plek voor.
 

Speedypul

  • #4
Klopt, modu 400 kan alleen op ruimteregeling werken bij pr-line.
Wat betreft pomp deze is modulerend tussen 50 en 100 procent, dit kunt u zelf nog bijregelen!
 

Speedypul

  • #5
De volgende kamerthermostaten kunnen
worden aangesloten:
– Nefit ModuLine 100;
– Nefit ModuLine 200;
– Nefit ModuLine 300;
– Nefit ModuLine 400 (uitsluitend als ruimteregelaar).
 
Status