  • #1
Hallo.
Ik heb een tijdje geleden een lekkage gehad in mijn cv systeem. Aan een henco koppeling.
Van te voren niet veel problemen gehad.
Wel was het hoorbaar als de cv aanslaat.

Nu is het als volgt.
Ik heb een lekkage gehad.
Is verholpen.
Nu moet ik vanaf december iedere week. Water bij vullen.
Meestal 1 bar.
Ik heb het expansievat vervangen.
Men thermostaat van de vloerverwarming fluit af en toe.
En hoor in de aanvoer en retour lucht.
Ik ontlucht iedere week.
Alleen er komt soms alleen lucht uit het expansievat.
Iemand een idee. Wat er aan de hand zou kunnen zijn

Ik heb boven 3 thermostaatknoppen.
En een normale.
Net boven de vloerverwarming een bypas.
Ketel hangt op de twee verdieping.

Iemand suggesties.?
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #2
Je hebt nog of een nieuwe lekkage.

Op welke druk zet je het systeem? Hoeft niet zo hoog te zijn als de ketel op de hoogste verdieping hangt.
 

Michel 1990

  • #3
Lekkage is verholpen. Sindsdien drukverlies. Hij zakt in een week van 1.8 a 2 bar. Naar net iets boven de 1.
Overdrukventiel is ook vervangen.
Hij staat normaal op 1.8
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Voor de lekkage werd verholpen had je geen drukverlies? En nu wel?

Dat is de omgekeerde wereld...
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #5
Drukverlies dus lekkage.
Dat is zo ongeveer de definitie van lekkage.
In de vloer, in een leiding, in de ketel, dat is de volgende vraag.

1,8 is aan de hoge kant, 7 meter lager op BG niveau zit je dan op de 2,5 bar.
Wat zegt de gebruiksaanwijzing van de ketel over de minimale werkdruk?
 

ABCDE

  • #6
Automatische ontluchter die lucht er uit laat?
 

Onderhoudtje

  • #7
Welke cv ketel heb je?
 

Michel 1990

  • #8
Nee geen drukverlies
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Michel 1990

  • #9

Michel 1990

  • #11
Jackd schreef:
Drukverlies dus lekkage.
Dat is zo ongeveer de definitie van lekkage.
In de vloer, in een leiding, in de ketel, dat is de volgende vraag.

1,8 is aan de hoge kant, 7 meter lager op BG niveau zit je dan op de 2,5 bar.
Wat zegt de gebruiksaanwijzing van de ketel over de minimale werkdruk?
Dat klopt inderdaad. Heb benenden bij de vloerverwarming ook een manometer.
Ben aan het kijken in het boek.
Kan het niet 1 2 3 vinden van de werkdruk
 

Michel 1990

  • #12
Michel 1990 schreef:
Is ook vernieuwd
Daar zat ik ook aan te denken. Alleen dan dan vraag ik mij of is de ketel dan vanaf september al lucht er aan het uitlaten. Vanwege het drukverlies.
 

Michel 1990

  • #14
Vonken_trekker schreef:
Huh? Wat is het nou?
Voor dat ik een lekkage had nooit geen druk verlies. Nu heb ik zitten kijken de werkdruk is 1.2 bar. Zal ik daarom druk verlies hebben omdat ik hem in koude toestand vul tot 1.8
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #15
Als je lekkage hebt, krijg je altijd drukverlies. Misschien heel langzaam maar het is er altijd.

Volgens mij hoeft die 1.8 het probleem niet te zijn, maar daar weten anderen meer over.
 

ABCDE

  • #16
Je schrijft dat je lucht hoort... nou, dat moet er natuurlijk uit. Als dat nu beetje bij beetje wel langs een automatische ontluchter gaat ...

Anders systeem aftappen en afpersen met lucht
 

Lampje45

  • #17
Vul je de slang wel met water, voordat je de installatie vult?
Want met een lege slang vul je alleen maar lucht, die weer via de automatische ontluchter verdwijnt.

Dus van de vulaansluiting de onderste koppeling goed vastzetten en de bovenste koppeling niet helemaal vast, zodat hij nog iets kan lekken en dan de onderste klep voorzichtig laten lekken totdat er water uit de bovenste koppeling komt. (en de lucht uit de slang is) Dan deze koppeling ook vast zetten en met beide kleppen open de CV vullen tot de gewenste druk, waarbij je met de drinkwaterkraan de snelheid van stromen regelt.
 

Michel 1990

  • #18
Lampje45 schreef:
Vul je de slang wel met water, voordat je de installatie vult?
Want met een lege slang vul je alleen maar lucht, die weer via de automatische ontluchter verdwijnt.

Dus van de vulaansluiting de onderste koppeling goed vastzetten en de bovenste koppeling niet helemaal vast, zodat hij nog iets kan lekken en dan de onderste klep voorzichtig laten lekken totdat er water uit de bovenste koppeling komt. (en de lucht uit de slang is) Dan deze koppeling ook vast zetten en met beide kleppen open de CV vullen tot de gewenste druk, waarbij je met de drinkwaterkraan de snelheid van stromen regelt.
Zo doe ik het precies. En dan langzaam vullen
 

Lampje45

  • #19
Dan denk ik toch dat het nieuwe water, wat er in de installatie gekomen is, eerst zijn zuurstof afgeeft, totdat het dood water is en dan de druk weer stabiel zal worden.
En weet je zeker of het expansievat de juiste voorspanning heeft voor de locatie waar hij hangt?
 

Michel 1990

  • #20
Heb 3 maanden terug een 25 liter 0.5 bar geplaatst.
 