Muurtje cellenbeton of gipsplaat? ivm draagbalken

Douglas84

  • #1
Goedendag.

Onze badkamer willen wij een klein stukje verlengen.

Ik zou hier graag cellenbeton blokken voor gebruiken, maar aangezien dit al met al best zwaar gaat wegen vroeg ik mij af of dit misschien te veel gewicht gaat opleveren.

Het stukje dat er bij komt is 150x50 cm, en word ondersteund door 3 draagbalken.
Het muurtje komt 50 cm uit de draagmuur daar waar de draagbalken op liggen.

In de toekomst is het de bedoeling dat hier lewis platen op komen, met lichtgewicht beton.

Ik heb er een aantal foto's bijgevoegd, de rode lijn is waar het muurtje moet komen.

2 foto's zijn van onder de badkamer af genomen.

1 foto vanuit de huiskamer met de muur en draagbalken daar waar het muurtje in principe op zou komen te staan 50 cm vanuit de muur.

Zou dit voldoende draagkracht hebben voor een cellenbeton muurtje? Of kan ik beter gaan werken met een metalstud gipswand?

Alvast bedankt,

20211030_131023.jpg 20211030_130655.jpg 20211030_130702.jpg 20211030_130759.jpg
 
Laatst bewerkt:

Klussen.

  • #2
Ik zou eerst de vloer leggen met zwaluwplaten en beton voordat ik verder zou gaan. Ik zou de zwaluwplaten in elk geval doortrekken tot aan de rode streep zodat het muurtje op de beton kan worden gezet. Oh ja, Leg de lewisplaten haaks op de draagbalken.
 
Laatst bewerkt:

Douglas84

  • #3
Beste JanKlusser

Bedankt voor je reactie en tips.

Hoe denk jij verder over het gewicht van het muurtje mbt de draagbalken die er onder zitten, zullen deze voldoende zijn het muurtje te dragen?

Alvast bedankt,

Groet,
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Wat zijn de afmetingen van de balken?
 

Douglas84

  • #5
Beste Jan,

De totale overspanning van de balken is 5.80 m.

Tussen de buitenmuur en eerste draagmuur binnen daar waar de balken op steunen zit 1.70 m.
En hier boven zit ook precies de badkamerruimte.

Vanaf die 1.70 m wil dus eigenlijk 50 cm verder het muurtje plaatsen van circa 1.50 lang en 2.40 hoog.

De draagbalken zijn 17 cm breed en 7 cm dik.

Alvast bedankt,

Groet,
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Douglas84

  • #6
Ik heb nog even een aantal foto's gemaakt van de onderzijde.

Foto 1 is vanuit de gang genomen, hier zit de badkamerruimte boven.

Foto 2 is de andere kant van de draagmuur, hier zou het muurtje dan op komen te rusten, mits dit voldoende draagkracht heeft natuurlijk.

Het betreffen ongeveer 20 cellenbeton blokken van 60x40x7.
+/- 225 kg

Groet,

20211031_090344.jpg 20211031_090627.jpg
 

Klussen.

  • #7
Dit lijkt stevig genoeg maar is afhankelijk van de status van de balken, de dikte/draagkracht van de draagmuur. Met lewisplaten is die 50 cm overhang goed op te vangen. Wat is de afstand tussen de draagbalken?
 

Douglas84

  • #8
De afstand tussen de draagbalken is 50 cm.

De balken zijn in prima staat, de muur is incl raaplaag 15 cm dik, en deze vertoont geen scheuren of dergelijke.

Met vriendelijke groet,
 

Klussen.

  • #9
Dan zou ik het doen.
 