Houd er wel rekening mee dat je waarschijnlijk alles moet laten keuren achteraf, en dat in die keuring (na de aanpassing) vrij veel geld kruipt.

Als je het toch wil controleren & je voelt je vertrouwd genoeg met elektrisch gerief om onder spanning te werken (doe bij voorkeur spanningshandschoenen aan), dan kan je een 10W potmeter van 10kohm of hoger in serie met je amperemeter (uiteraard op 4.7kohm stand) over je fase & je aarding leggen. Dan loopt er in principe zo'n 22mA door je diff. Als je dan langzaam je potmeter naar lagere weerstandwaardes zet, zal je stroomvergroten, en zal je zien op welk punt je diff eruit gaat. Normaal zou dit dus op 30mA moeten zijn. Ga niet verder dan 45mA; dan bekom je namelijk een te groot vermogen voor je potmeter en gaat die het begeven.

:!: enkel doen als je met 220V & spanning erop kan werken :!:
 
Athmozz schreef:
Houd er wel rekening mee dat je waarschijnlijk alles moet laten keuren achteraf, en dat in die keuring (na de aanpassing) vrij veel geld kruipt.
...........
Welke keuring? Waarom zou dat moeten?
 
@ Athmozz,

wilt u er rekening mee houden dat klussers hier vragen stellen die niet op de hoogte zijn van vakjargon, anders hoefden ze waarschijnlijk de vraag ook niet te stellen, graag een goed te begrijpen antwoord voor de leek.
Uw antwoord is geen verantwoordde leidraad voor een leek.
 