Mike 20 zegt in zijn bericht van 3 juli dat deze machine een electrisch vermogen van 890W opneemt. Dit is een constant onveranderlijk gegeven. Bij 220V neemt deze machine 4,2A op
Bij het verhogen van een voltage zal dus de stroomopname dus minder worden.
Vermogen (P) is een constante factor
Dus het toepassen van de formule P=UxI levert dus op 890 delen door 230 = 3,9 A
Het doel van de energiebedrijven bij het verhogen van de spanning is het verminderen van de stroom. Oftewel ze kunnen met dunnere kabels toe of met dezelfde kabel meer stroom leveren.
De doorlaatwaarde van de stroom is inherent aan de dikte van de kabel.
Zie deel 5 van de NEN.
In principe zou je deze airco ook met een 3x0,75 snoertje kunnen voeden.
Ware het niet dat de minimum bedrading in het hh gebeuren 1,5qmm moet bedragen. Dus is het aansluitsnoer aan deze machine 3x1,5qmm