Minder tapwater bij nieuwe Intergas ketel

Veronica

  • #1
Ik heb net een nieuwe Intergas ketel type Kombi Kompact HRE 28/24.De tapwaterhoeveelheid bij 40 graden moet 12,5 liter/minuut zijn maar dat haalt ie helaas echt niet. Ik kom net aan tot de 10 liter. Installateur gebeld, er zou tgv de installatie wat kalk in douchekop kunnen zitten. Ik dacht al dat is het niet maar toch ontkalkt maar zonder resultaat. Van een andere deskundige gehoord dat het ook aan de 2 zeefjes?? in de mengkraan kan liggen waar dan kalkresten e.d. achter zou blijven zitten. Maar dan moet ik de kraan loshalen dus wil eerst weten of het niet aan de ketel of afstelling ligt, dan denk ik nl. Ik heb geen waterbesparende douchekop, wel een thermostatische kraan en woon in een tussen-eengezinswoning. Weet iemand hoe dit kan en hoe ik het kan verhelpen? Ik ben zowieso van plan de installateur te bellen want wilde juiste een ketel met meer tapcapaciteit.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #2
Probeer het eens om een gewone mengkraan. Meet dan alleen de warmwater hoeveelheid. En meet daar ook even de hoeveelheid koud water. Je moet namelijk wel voldoende koude toevoer hebben, anders kun je wel ophouden.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Laten we eens beginnen met andere vragen,

Wat hing er voorheen?
Hoeveel water kwam daar uit.

Meet daarna eens alleen de warm water hoeveelheid die uit de kraan
En dan uit de douche kop komt.
 

Veronica

  • #4
Beste Arie,
Bedankt voor je zeer snelle reactie.
Bij het bad heb ik een gewone mengkraan en daar heb ik hetzelfde probleem, ik kom amper tot de 10 liter bij warm water. De koude toevoer doet het goed.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Meet eerst eens hoeveel leger warm water er uit de kraan komt.
Meet daarna eens hoeveel liter koud water er uit de kraan komt.
beiden apart gemeten aub.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #6
10 liter van 60 gr.? En koud is goed zegt me niks, heb je ook gemeten?
 

Veronica

  • #7
Beste Obelix,

Ook bedankt voor je snelle reactie.

Voorheen hing er een Ecomline Nefit HRC 22H. Deze gaf bij 40 graden 10 liter/minuut aldus het instrucieboekje. Ik heb dat bij de Nefit nooit gecheckt maar voel heel duidelijk onder de douche dat ik nu dezelfde hoeveelheid water krijg, anders gezegd, er komt nu niet meer warm water/krachtigere straal uit de douche en wat ik wel had verwacht bij een hogere taphoeveelheid l/min.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
METEN, METEN en nog eens meten een gevoel zegt ons niks.
Je MOET meten.


Het kan natuurlijk zo zijn dat jou installatie gewoon niet meer kan leveren.


Dus METEN
 

Gzn

  • #9
Beste Veronica, het gaat hier denk verkeerd vanwege de begripsverwarring over die waterhoeveelheid van 40 graden. Die is niet bedoeld als hoeveelheid die uit je ketel komt (dus alleen de warme kraan open), want dat is in liters beduidend minder. Echter, wel bij een veel hogere temperatuur. Ik heb je nog niet gehoord dat je de temperatuur ook opgenomen hebt. Je moet de ketel op de maximale tapwater temperatuur zetten (70 graden uit mn hoofd) en dan met de kraan gaan mengen tot een temperatuur van 40 graden. Pas dan mag je het aantal liters gaan meten. Helaas weet nog niet een ieder die in ‘het veld’ werkt dit goed aan de gebruiker uit te leggen.

Edit: zie nog een paar antwoorden terwijl ik het mijne aan het maken was. Beter toch niet te snel in te beperkte 'one liners' die doel missen te reageren.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Sorry, yep je hebt gelijk

Meten dus, eerst eens de hoeveelheid zoals ik heb omschreven.
 

Veronica

  • #11
Ik heb koud gemeten in de douche (met thermostratische kraan) ik heb alleen een douchekop/aftappunt dus geen extra kraan/aftappunt.
koud water: 12 liter/minuut. Nu moet ik hierbij zeggen dat volgens mij de thermostatische kraan niet helemaal goed is afgesteld want als ik m helemaal op koud draai is het niet helemaal koud maar lauw/koud.

De bad heb ik wel een aparte mengkraan en douche.
De douchkop van het bad geeft net als de douchekop van de douche 12 liter koud/minuut.
De badkraan koud gaat sneller, doet er 50 sec. over.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
Op een mengkraan kun je niet meten, dat lukt alleen op kranen die apart open kunnen
Of je moet de kraan onder de ketel dicht draaien ( inlaatcombinatie)

Dan kun je op de mengkraan meten.
 

Veronica

  • #13
Beste gzn,

Ik ben al heel blij dat een aantal mensen met me meedenken en me willen helpen dus dank.

Ik heb echt de thermometer onder de kraan gehouden en 40 graden gemeten om het warme water te meten.

In het instructieboekje staat:
Tapwaterhoeveelheid bij 40 graden (gemengd) is 12,5 liter/minuut. Dat heb ik dus echt gemeten en kom ik amper tot 10 liter.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #14
Beste Veronica stop nou eens met mengen.

Je moet KOUD water meten.
Aantal liters in 1 minuut is iets meer dan 12 liter

Je MOET warm water meten.
Alleen de warm water kant.
Hoeveel liter per minuut en welke temperatuur.
 

Gzn

  • #15
Dan is die beperking wss gelegen in de weerstand van je waterleiding, of meer in de slang van je bad douchekop. Heeft die kraan ook nog een gewone uitloop? Anders moet je de douche slang even los nemen, ik denk dat je het dan ruim gaat halen. Die slangen geven noga veel weerstand, zeker met een knikje erin.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #16
Dit is dus gemengd water, hier kunnen we weinig mee
De tapwaterhoeveelheid bij 40 graden moet 12,5 liter/minuut zijn maar dat haalt ie helaas echt niet. Ik kom net aan tot de 10 liter
Makkelijkste blijft.... meten bij een wastafel (zonder perlator)
Alleen heet water meten met de kraan volledig open. Dit moet 7,5 liter / minuut zijn van 60 graden.

Dit is een vast gegeven.

Daarna alleen koud water meten met de kraan volledig open. Deze waarde is niet vast maar de temperatuur zal rond de 10 graden moeten l
liggen

Daarna kunnen we met z'n allen kijken wat e.v.t. het probleem zou kunnen zijn.
Die waarde van 12,5 liter /minuut is leuk als dat in het boekje staat, echter is dit o.a. ook afhankelijk van de leidingdiameter in de woning, kalk afzetting enz
 

Gzn

  • #17
Hee Obelix, laten we het verwarmde water uit de combi 'heet' noemen, en het gemengde water 'warm'. Anders gaat dit nog een poosje duren...

Edit: Of niemand wat te doen heeft, haha. Ik ga wel ff naar mijn eigen haverkist.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #18
Heet water is > 70 graden

Edit. Daarom zeg ik al de hele TYD

Koud
En
Heet

APART meten en de temperaturen er bij!!!
 

Veronica

  • #19
Ik lees in het bericht van gzn dat ik de ketel eerst op 70 graden moet zetten en dan moet gaan meten. Ik heb even gekeken waar ie nu op staat, staat nu op 60 graden voor het tapwater (standaardwaarde). In heb instructieboekje staat 65 graden als maximum (instelbaar tussen 40 en 65 graden).

Het lijkt mij logisch dat als ik m dus hoger ga zetten de taphoeveelheid alleen maar afneemt.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #20
60 graden is nu even voldoende.
Niets gaan veranderen
En nee hij neemt niet af, hooguit je temperatuur wordt niet gehaald.


Meten.
Meten
En nog eens meten


En toen bleef het opeens stil
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu