Meterkast vraag 3Fase

Status
Niet open voor verdere reacties.
5 draden komen binnen 3 fase een nul en een aarde draad
3 zwarte draden gaan naar de 63A hoofdzekeringen
Nul en aarde draad gaan naar een gezamenlijke strip.
Van de 63A hoofdzekeringen gaan de 3 zwarte fase draden naar een 4 polige 40A hoofdschakelaar waar alleen de 3 fases op zijn aangesloten

Blauw gaat van de hier voorgenoemde gezamenlijke strip door naar de nul aansluitingen van de 16A zekeringautomaten waaronder 2x 16A/30mA automaat.

Geel-Groen gaat van de hier voorgenoemde gezamenlijke strip door naar de aarde strip boven in de zekeringskast.
Hierop zijn alle aarde draden aangesloten (incl de 2x 16A/30mA automaat aarde).
Van deze strip gaat een stalen geleider naar een verzamelpunt die uiteindelijk naar een 10cm uitstekende “aardpen
 
TN-C-S stelsel, met een eigen bedrijfsaarde.

Je mag van een kracht aansluiting geen 230 halen, je zal dus een onderverdeling moeten maken of 2 groepen naar de schuur brengen.

dus of 25A in de hoofdkast en dan 1x kracht en 1x230 zekering in de sub, voorzien van de juiste aardleks en kabeldiktes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan