Meterkast verkeerd bedraad?

Voor bepaalde stopcontacten in mijn huis moet ik 2 (!) zekeringen uitschakelen in de meterkast. Als ik een van beide doe dan blijft er stroom op die stopcontacten staan. Afgezien van het feit dat ik niet helemaal snap hoe dat kan (blijkbaar is er ergens een soort parallelschakeling ontstaan, maar waar?) vraag ik mij met name af of dit ook kwaad kan.

Het betreft een woning in Spanje. Helaas is de kwaliteit van de elektra daar wel vaker bedroevend. De kleur van de bedrading zegt er in elk geval helemaal niets en een bedradingsschema heb ik helaas ook niet. Dus bij alles wat er niet goed werkt is het een zoektocht vol verrassingen.
 
Gebeurt in Nederland ook wel eens.
De enkele keer dat ik het gezien heb, was er ergens in huis een koppeling gemaakt tussen 2 groepen. Het probleem zat toen niet in de groepenkast.
 
Beide hangen idd waarschijnlijk ergens in een van de stopcontacten aan elkaar Zal je moeten zoeken en splitsen. Als dat zo is zal je uiteraard ook moeten beslissen welk stopcontact bij welke groep hoort.

Er is geen uniforme kleurcode in Europa voor bedrading, enkel een norm (zelfs meerdere normen) waar elk land vrij is om die toe te passen. Dan zit je in landen nog vaak met oudere woningen die nog dateren van voor locale en internationale standaarden
 