Wat wil je nou eigenlijk horen? Je komt om de zoveel berichten met dezelfde 'vraag': "zou het toch niet mogelijk zijn?"
Daar heb je nu toch genoeg antwoord op gekregen? Het kan goed gaan, maar dat zal eerder uitzondering dan regel worden en dan heb je óf een onveilige situatie (brandgevaar als je zo tegen de grenzen van de zekeringen aan zit. Of je hebt om de haverklap een monteur van de netbeheerder nodig om de hoofdzekering te vervangen. Los van het feit dat je dat ook (op termijn veel) geld kost, zit je dan dus (regelmatig) enige tijd compleet zonder stroom.
Nogmaals, en onthoud dit, print het desnoods uit oid:
als je al 35A hoofdzekering hebt kun je maximaal 35x230=
8050 Watt verbruiken.
Mocht je 25A hebben (is gewoon na te vragen bij netbeheerder btw) is het totaal: 25x230=
5750 Watt.
You do the math.
Alternatief is gewoon minder (zware) apparatuur. Als het toch allemaal al zo duur is, dan bespaar je toch op de koffie automaat? Of de water koker? Of de vaatwasser? Daar zijn allemaal prima alternatieven voor te bedenken. Iha ook beter voor het milieu.......
Je kunt er ook voor kiezen om 2 zones van je kookplaat niet aan te sluiten. Dan kook je op 2 inductie platen en 1 gas brander.
Ga je ondertussen lekker sparen tot je die 1500eu voor een 3 fase aansluiting wel kunt betalen.