Meterkast, fases en verplaatsing

Status
Niet open voor verdere reacties.
Dan mijn max. vermogen wat ik tegelijkertijd kan aanzetten zijn 5.500W. Zou den betekenen dat ik niet eens een gas pit kan gebruiken

Nee, natuurlijk niet. Want die gaspit draait op gas en die 5.700 W zijn het vermogen van de brander niet van de elektrische vonkontsteking.
 
Heh... okey wij gaan het overwegen... indd. wij hebben een hete kraan en de rest...

denken jullie ook dat met de 35A 1 fase dat wij het ook niet redden?

1500 is erg hoog... ja apparatuur is duur maar ja het is net als 'bouwval gekocht'.. aan het eind kom je eurotjes te kort...
 
Wat wil je nou eigenlijk horen? Je komt om de zoveel berichten met dezelfde 'vraag': "zou het toch niet mogelijk zijn?"

Daar heb je nu toch genoeg antwoord op gekregen? Het kan goed gaan, maar dat zal eerder uitzondering dan regel worden en dan heb je óf een onveilige situatie (brandgevaar als je zo tegen de grenzen van de zekeringen aan zit. Of je hebt om de haverklap een monteur van de netbeheerder nodig om de hoofdzekering te vervangen. Los van het feit dat je dat ook (op termijn veel) geld kost, zit je dan dus (regelmatig) enige tijd compleet zonder stroom.

Nogmaals, en onthoud dit, print het desnoods uit oid:
als je al 35A hoofdzekering hebt kun je maximaal 35x230=

8050 Watt verbruiken.
Mocht je 25A hebben (is gewoon na te vragen bij netbeheerder btw) is het totaal: 25x230=

5750 Watt.
You do the math.


Alternatief is gewoon minder (zware) apparatuur. Als het toch allemaal al zo duur is, dan bespaar je toch op de koffie automaat? Of de water koker? Of de vaatwasser? Daar zijn allemaal prima alternatieven voor te bedenken. Iha ook beter voor het milieu.......
Je kunt er ook voor kiezen om 2 zones van je kookplaat niet aan te sluiten. Dan kook je op 2 inductie platen en 1 gas brander.

Ga je ondertussen lekker sparen tot je die 1500eu voor een 3 fase aansluiting wel kunt betalen.
 
Ik heb leiding van 380W gekocht alvast voor 3 fase aansluiting. Die is nu aangesloten vanuit de inductie kookplaat plek tot de meterkast.

Wij laten volgende weer 2e installateur van Stedin komen (een andere) dan gaan wij offertes vergelijken.
Ik snap dat het ook nog verschil zit in 3 fases het kan 3x25A of 3x35A
Stel dat wij 3x25A nemen het is dan goedkoper per jaar omdat 35 A op 3 fases extra 500 euro per jaar aan energie levering kosten.
Redden wij het dan met 3x25A???
 
3x25 A moet goed gaan bij een goede verdeling van de groepen over de fases.

1x35 A wordt erg krapjes gezien jullie apparatuur en 1x25 A gaat zeker mis. Je zou aan Stedin nog kunnen vragen of ze de hoofdzekering als automaat kunnen uitvoeren. Dan kun je hem zelf weer aanzetten als die uitvalt.
 
Ben benieuwd naar de 2 e installateur en de prijs daarvan. Normaal doe je dit soort dingen via aansluitingen.nl Over de prijs is volgens mij niet te onderhandelen.

Men neemt ter plaatste de situatie op, je dient de juiste mantelbuis (zen) aan te leggen op de juiste manier. Zodra dit klaar is schouwt men de situatie en zal de grondwerker komen om de boel aan te sluiten.

Succes.
 
Klopt wel, maar niet over mantelbuis enz. Hij zei dat hij zelf alles doet
. hij heeft ook niet bij de buren gekeken of ergens adners, alleen de foto van de meterkast gemaakt. hij leek mij onprofessioneel gewoon voraal niet voor die 1.500 euro..
 
Ik vind dit een erg vreemd verhaal moet ik je bekennen. Bij ons legt het energie bedrijf zelf nooit de mantelbuizen. Als deze niet volgens de regels is krijg je gewoon geen kabel. Hebben we het toevallig niet over een stuk kabel binnenshuis???? De kabel voor de meter is van het energie bedrijf en dat zullen zij ook aanleggen/ laten leggen.

Succes.
 
Helaas, reactie op reactie door gelezen, en veel meer dan een keer. Blijft inhoudelijk onbegrijpelijk Nederlands.

Ondanks herhaling van vraagstelling van de TS, blijkt dat deze draad wonderlijk genoeg zonder moderator- technische ingreep door blijft ijlen, waar dat anders lomp afgekapt wordt.

Het is en ieder onderhand toch wel duidelijk zijn dat dit echt geen doe- het- zelf- klus is of ooit gaat worden?

De brigade van de onheroepelijke slotjeshangers zou naar aanleiding van dit onderwerp zichzelf is wat meer bloot mogen geven!
 
Wij gaat het ook niet zelf doen.
ik wilde voraal de informatie hebben over hoe het dan normaal wordt gedaan en wat adviezen kunnen zijn omdat ergens anders bij stedin krijg je gewoon simpel weg geen antwoorden op je vragen!

en wat de taal betreft het is echt een belachelijke opmerking.
Ik schrijf niet express met de fouten. Ik zal naar jullie kijken hoe jullie het in een andere land zouden doen en dan hard op lachen
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan