Ik heb volgens mij een raar probleem. Ik heb onlangs, begin december 2022, de vloer van mijn benedenverdieping volledig laten isoleren. Daarnaast is 60 meter aan leidingwerk in de kruipruimte geïsoleerd. De vloerisolatie heeft veel plezier effect op het comfort (vloertemperatuur is nagenoeg gelijk aan ruimtetemperatuur. Objectief gezien zou dit ook een behoorlijke besparing moeten opleveren in gasverbruik.
Maar niets is minder waar. Ik heb het verbruik gemeten ( m3 gas/ graaddagen) en wat schetst mijn verbazing. Ik gebruik 25% meer gas.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak is en wat ik er aan kan doen?

Ik heb een Atag i36ecz cv-ketel. Referentienummer wordt verwarmd met vloerverwarming en een convector. Daarnaast heb ik vloerverwarming in de badkamer. Alle overige ruimten in het huis hebben radiatoren die op antivriesstand staan.

Alvast veel dank voor een reactie
 

Kors

  • #2
Referentienummer = referentieruimte
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #3
Wat weet je van het verbruik van voor het isoleren.
Niet belangrijk maar waarmee is de vloer geïsoleerd en hoe dik.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #4
Komt het niet doordat we midden december lage temperaturen hebben gehad en dat daardoor je verbruik ook gestegen is?
Zou je niet geïsoleerd hebben dan was het verbruik waarschijnlijk nog veel meer gestegen.
 

Kors

  • #5
Dank voor de reacties.

In antwoord wgb:
Toestand voor isolatie:
-de vloer, muv keuken, een volledig ongeisoleerde houten vloer
-keukenbetonnen/piepschuimvloer. Buiten de piepschuimen elementen geen isolatie.
-alle cv-leidingen in kruipruimte volledig ongeïsoleerd.

toestand nu:
Houten vloer: volledig met Tonzon geïsoleerd.
Keukenvloer: PIF
Cv leidingen: standaardbuisisolatie en vervolgens volledig omwikkeld met tonzon HR-bandagefolie.
 

Kors

  • #6
In antwoord op Gerrit B. Ik heb het verbruik gerelateerd aan graaddagen. Daarmee heeft volgens mij een correctie plaatsgevonden voor temperatuurverschillen.
Laatste twee weken van november:
ongeveer 1 m3 per graaddag,
laatste twee weken december ongeveer 1,25 m3 per graaddag.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #7
Volgens mij kun je niet alleen volstaan met temperatuurverschillen, ook weersomstandigheden spelen een rol in het verbruik.
Hoeveelheid zon en windsnelheden tellen ook mee, maar ook kunnen feestdagen en weekenden de boel in de war gooien als er op een andere manier/tijdstip gestookt wordt.
Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat het hogere verbruik hoofdzakelijk door je rekenmethode zal komen.
 

Impie

Vaste Beantwoorder
  • #8
Het heeft de laatste tijd inderdaad behoorlijk hard gewaaid. Als je huis niet goed luchtdicht is, kan dat zomaar de oorzaak zijn.

Dat je door de extra isolatie meer warmte kwijt bent gaan raken, lijkt me praktisch onmogelijk.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #9
Het enige wat ik me kan bedenken is dat de leidingen onder de vloer nu meer vermogen afgeven
aan de ruimte omdat de ruimte kouder is als voorheen.
Hoe groter het temperatuurverschil, hoe groter het afgegeven vermogen.
Maar aan de andere kant, de leidingen zijn nu geïsoleerd, dus dat zal het weer opheffen, of voor een deel.

Ik denk dat je het niet zomaar even kan berekenen.
 

Kors

  • #10
Dank voor het meedenken. Ik heb contact gehad met Atag. De medewerker zei dat het wel voorkomen dat de modulerende ketel en thermostaat opnieuw een stooklijn moet inleren. Ik heb samen met hem enkele parameters bijgesteld. Wie weet gaat dat wat doen. Wordt vervolgd.
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #11
Had je voor het isoleren van de vloer al vloerverwarming, of is deze ook pas onlangs geïnstalleerd?
 

Rooster

Specialist Geluid
  • #12
De periodes die je neemt zijn veel te kort.

Ik heb mijn data even vergeleken:
15 dec - 31dec: 0.277m3/graaddag
15 nov - 31nov: 0.191m3/graaddag
Het lijkt dus dat ik in december 45% meer verbruik, terwijl ik niets aan mijn huis of stookgedrag veranderd heb.

Vergelijk ik een veel langere periode: van 1 jan - 31 dec 2022 met 2021, dan heb ik voor beide jaren 0.169m3/graaddag (en is het verschil volgens "mindergas.nl" -0.3%.)
 
  • Like
Waarderingen: Michielvv

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #13
Wgb schreef:
Wat weet je van het verbruik van voor het isoleren.
Ik bedoel weet je wat je woning per periode aan gas gebruikt, bijvoorbeeld per week, maar dan van voor de werkzaamheden. Als je die periodes in de gaten houd zal je leren dat het behoorlijk kan schommelen.
Je moet je huis een beetje leren kennen. Winddichtheid is al genoemd en hoeveel m2 glas heb je vooral op het zuiden gericht dat geeft als de zon een dag schijnt een enorm verschil.
 

stefan9

  • #14
25% meer verbruik is niet een heel groot verschil. Wat is het verschil in het verbruik dat je van dag tot dag meet?
Waarschijnlijk gebruik je gas ook voor warm water, dus een keer extra douchen scheelt ook al. Als je op gas kookt kan dat ook enig verschil geven. Misschien was je in de laatste twee weken van december vaker thuis en stond de thermostaat wat hoger, of langer aan? Gingen de deuren en ramen wellicht wat vaker open?
Gebruik je voor de vergelijking gewogen of ongewogen graaddagen?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu