Bij mij thuis (alleen radiatoren) haal ik die delta T van 20 graden niet zonder de doorstroming flink te beperken. De doorstroming flink beperken geeft teveel stromingsgeluid en slechte regelbaarheid met de radiatorkranen in de slaapkamers. Op koude dagen is m'n aanvoer zo'n 65 graden, retour 55 - 57 graden. Het terugmoduleren op delta T van 20 graden lijkt me niet iets om zorgen over te hebben.
Volgens mij zorgen grotere radiatoren er voor dat een zelfde vermogen kan worden geleverd bij lagere aanvoer - en retour temperatuur, dus een lagere rookgastemperatuur dus minder schoorsteenverlies, dus wordt theoretisch het rendement van de ketel beter.
Samenvattend voor de TS:
Aangenomen dat de instalatie nu goed werkt:
1. De eventuele besparingen wegen waarschijnlijk niet op tegen de kosten van een nieuwe, grotere radiator.
2. Als klakkeloos een nieuwe, grotere radiator in de woonkamer wordt opgehangen regelt de kamerthermostaat de watertemperatuur terug waardoor het in andere ruimten minder warm wordt.
3. Door inregelen, minder water door de nieuwe, grote radiator, is het effect van 2. te beperken.