Hoi allen,

Wij hebben in onze arbeiderswoning uit 1947 een vliering waar een vaste trap in is gezet. Nu vroeg ik me af met hoeveel kg de zolder/vlieringvloer maximaal belast mag worden.

De zolder is ongeveer 3.40 bij 4.80
De draagbalken lopen in de lengte. Ze zijn dus 4.80 lang, behalve in het gat waar de vaste trap in is gezet.

De balken zijn 6 bij 16,5 cm.

Verder is misschien nog van belang dat al vanaf de eerste verdieping een schuin dak loopt...

Ik hoop dat iemand me een indicatie kan geven.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #2
Je kan zelf met de balkenschuif bepalen of de vloer geschikt is als "vloer".

Kan je nog de hart-op-hart afstand van de balken geven?

Is de schuine kap aan de kant van de oplegging? Korte of lange kant dus?

Wat ben je van plan?
 

Troef

  • #3
Als ik het goed zie, is de hart op hart afstand van de balken steeds anders. Hart op hart is toch van het midden van de ene balk naar het midden van de andere balk?? De ene keer 61 cm, dan weer 65 en dan weer 67.
Er liggen zover ik kan zien 5 balken over een breedte van 3.40. De vloer is nog wel iets breder, maar verder aan de zijkanten kan ik niet kijken, daar zijn gipsplaten voor gezet. Maar ik neem aan dat daarachter gewoon het dak doorloopt.

En die balken zijn dan ongeveer 4,80 lang, behalve bij het trappengat, daar gaat er een meter af.

Er zijn twee schuine kanten. Deze schuine kanten lopen parallel aan de draagbalken. Lange kanten dus.

Bij die link weet ik echt niet wat ik in moet vullen en als ik iets invul, snap ik de uitkomst niet.
 

Tiho

  • #4
Met deze gegevens krijg je geen geschikte maat voor een vloer. Dwz dat ze een beetje aan de lichte kant zijn.

Als je een hart op hart maat zoekt, wat ook kan, krijg je ook geen uitkomst.
 

Troef

  • #5
@ Tiho, nee, dat lukte dus inderdaag niet.
Mijn moeder heeft gisteren "haar" aannemer gebeld en die gaf aan dat we op deze vloer 200 kg per m2 konden zetten. Maar dat geloof ik niet..
 

Troef

  • #6
OH ja, en de bedoeling is om er een gedeelte van de muziekcollectie van mijn man (elpee's, en die zijn best zwaar) te zetten en de ruimte te gebruiken voor loge's met een opblaasbaar bed.

Als de muziecollectie geen mogelijkheid is, dan toch in ieder geval als logeerkamer. Dan is hij dus nagenoeg leeg, behalve als er iemand logeert.

OH ja, op dit moment staat er ook nog een wasmachine, maar die gaat wrs naar beneden...
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #7
Zoals ik hem kan berekenen met een hartafstand van gemiddeld 64 cm,kan de vloer een belasting aan van 73 kg per m2 meter.
Volgens het bouwbesluit voldoet deze vloer aan de gebruiks eisen.
De eis voor vlieringen is 70 kg per m².
Dus als slaap/logeer zolder is hij wel sterk genoeg, omdat het dan momentaan krachten zijn en niet permanente krachten.
Maar om er een platencollectie op te zetten raad ik niet aan.
Zou je dat wel willen dan moeten de balken verzwaard worden naar 24,5 cm hoog.
Dat zou betekenen dat er op de bestaande balk een balk van 6 maal 8 cm gelijmd moet worden.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #8
Zo'n vermoeden had ik al :) Overigens mag een vliering niet als verblijfsruimte gebruikt worden, dus er slapen mag eigenlijk niet.

Aan de onderkant kunnen de balken ook evt. opgedikt worden, maar dan moeten de balken wel opgekrikt worden totdat de lijm droog is.
Tussen elke balk een nieuwe van de juiste afmeting leggen is misschien makkelijker.

Heb je de mogelijkheid de balklaag aan te passen?
 

Troef

  • #9
@ Rene: Super bedankt. Een concreet en duidelijk antwoord.

@ IJkenhout: en het vermoeden dat jij dat vermoeden had, had ik ik ook al. Snap je hem nog??
Jeetje, wat een rare regelgeving is dat zeg, dat het niet als verblijfsruimte gebruikt mag worden. Er is een vaste trap in gemaakt. Mag het dan alsnog niet als verblijfsruimte gebruikt worden?
Waarvoor wordt een vliering in de regel dan wel gebruikt?

Dat opdikken van de balken of extra balken zal best mogelijk zijn, maar ik weet niet of ik zin heb in die rompslomp. Zelf ben ik niet zo handig, dus dan moet ik een vakman/vrouw inschakelen. En dan ben ik best duur uit denk ik. Dan laat ik liever ons schuurtje/tuinhuisje isoleren en geschikt maken voor opslag en werkruimte. Of denken jullie dat dat duurder is??
 

Tiho

  • #10
Ik denk niet dat je zomaar de balken op kunt/mag gaan dikken in een huurpand.
 

Troef

  • #11
@ Tiho: ik zou dan eerst toestemming vragen natuurlijk. Maar ik heb helemaal geen zin in die rompslomp. Dan liever het schuurtje. Dat heeft bijna iedereen hier in de straat gedaan.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #12
Ik dacht die Tiho heeft onze glazen bol weer gevonden, want ik had nog geen link gelegd met dat andere bericht: Vliering overbelast met gewicht, doorzakken... :roll:

Een vliering is bedoeld als "overige ruimte" dus berging/opslag zeg maar. Misschien een beetje vreemd omdat in veel bergingen meer gewicht ligt dan in verblijfsgebieden.
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #13
Bedankt Tiho en IJkenhout ik had de link niet gelegd naar de andere topic.
Ik had niet in de gaten dat het om het zelfde ging.
 

Troef

  • #14
Ongevéér hetzelfde...........
Maar is dat een probleem dan? Ik heb ondertussen de bouw en balkgegevens vandaar.........
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #15
Nee het is geen probleem maar in de vorige hadden wij al aangegeven dat de vloer te licht was.
En daar was ook al aangegeven dat de belasting tussen de 50 en 100 kg per m² maximaal was.
 

Troef

  • #16
Dat betekent dus we er wel wel een gedeelte zouden kunnen plaatsen en de rest verdelen.
 
Status