Ik wil vijf lampen tegelijk schakelen met één wisselschakelaar.
Mag ik de zwarte schakeldraad doorlussen of moet iedere lamp een aparte schakeldraad krijgen vanaf de schakelaar ?
En als dat laatste het geval is, mogen deze schakeldraden dan door één flexibele buisleiding ?
 
Je mag de schakeldraad gewoon van lamp naar lamp doorlussen. Zolang je dat maar met een lasklem doet en niet m.b.v. een kroonsteentje doorlust.

5 draden in een flexibele leiding is niet toegestaan, ook niet als dat 1,5 mm² is..
Zie ook wat hier beschreven staat voor het maximale aantal draden in een buis.
Dat is dan wel de stand van zaken van eind 2005. Indien er sindsdien wezenlijke zaken gewijzigd zijn, is dat (door mij) niet meer aan te passen in het betreffende topic.
 
Er bestaat ook 19mm flexbuis..

Maar dat kan toch niet allemaal op de schakelaar (meestal max 2), dus gewoon aftakken...

Heb laatst 4 lampen op een zolder opgehangen. Daar zitten ook gewoon drie lasklemmen in de zwarte
 