Ik heb de standleiding moeten wijzigen en bij de nieuwe pijp een overschuifmof gebruikt. Voor de zekerheid heb ik aan beide uiteinden een klem geplaatst ong. 1 cm er vandaan. Nu zie ik dat de overschuifmof ahw opschuift terwijl hij echt goed vastzit. Hoe kan dit? door de kou..

gr. John

32812_overschuifmof_1.jpg
 
Anders lijm er een strookje pvc er op zodat het niet meer kan schuiven

of een muur beugel neer zetten
 
In een standleiding is het verstandig om, ook in dit geval, een expansiestuk aan te brengen zoals hiervoor al aangegeven. Het expansiestuk, het woord zegt het al, vangt het uitzetten (en krimpen) van de standleiding op.
 
OK.

Maar voordat ik de standleiding moest doorzagen bestond ie uit één stuk.
Geen exp.stuk te zien en vast op vloer en plafond.

Hoe gaat dat dan met uitzetten/inkrimpen?
 
Sorry, ik heb de oude pijp erbij gepakt. En ja, daar een exp.stuk.
Toen ik de pijp verving, vond ik het al zo vreemd uitzien dat er zo'n pijp op zat. Wist toen niet waar dat voor was.
 
Ik heb een expansiestuk gehaald. Bestaat dus uit twee stukken.
Moet je dat deel dat je in en uit kunt schuiven helemaal inschuiven als je hem monteert of ongeveer op de helft?
Ik zie wel een rode streep op ongeveer de helft, maar het lijkt wel of dat achteraf is gedaan.
 
Het schuivende deel moet in ieder geval boven. Je moet hem inschuiven tot de rode streep en zo monteren. Dan heeft ie voldoende ruimte om in en uit te kunnen schuiven. De onderkant lijm je vast. Beugel eromheen of eronder en klaar.
 
Is zo'n stroomstuk echt nodig?
De standleiding is 75 mm. Het T-stuk is bedoeld voor afvoer van de wastafel. Eerst had ik 45 gr, nu maar 90 gr. en aansluiting naar 32 gr. witte afvoerbuis.
 