Lengte retourleiding vanaf RTL ventiel

Cojotho

  • #1
Voor de verwarming van een badkamervloer (2m6 x 2m8) wil ik gebruik maken van een RTL ventiel.
Aangezien deze RTL ventiel gebruik maakt van een vrij grote afwerkplaat, wil ik deze op een andere plaats monteren dan waar de CV-leidingen binnenkomen. (meer uit het zicht)
Dit heeft als gevolg dat de retourleiding misschien wel 5-10 meter gaat worden.
Is dit een probleem?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Waarschijnlijk is het wel een probleem.

De temperatuur regeling zal ook niet optimaal werken.
 

Xr8

  • #3
Er zit wel een beschrijving bij deze apparaten, volgens mij mag er aan een RTL ventiel max 30 buis gezet worden.

Wat Utreg zegt, als je deze kop uit het zicht plaatst zal opzich geen probleem zijn, maar hij zal wel in de ruimte moeten komen waar de vloerverwarming zit.

Succes ermee.
 

Fiesiekus

  • #4
Xr8 schreef:
maar hij zal wel in de ruimte moeten komen waar de vloerverwarming zit.
Waarom? Het gaat om de watertemperatuur, niet om de ruimtetemperatuur.

In Unipijp vloerverwarming onderwerp wordt het hele RTL verhaal uit de doeken gedaan. Max. 35 meter.
 

Xr8

  • #5
Deze RTL ventielen bestaan in verschillende soorten, een welke in de retour van de radiator wordt gemonteerd, een welke in een losse behuizing zit, de knop zit dan zichtbaar in de badruimte, daarmee kun je de watertemperatuur van de vv instellen.

Je hebt dan ook nog een met twee instelmogelijkheden, een meet de temperatuur in de ruimte, deze is zichtbaar, achter het deksel zit er nog een waarmee de watertemperatuur in te stellen is.

Het kan ook best 35 meter zijn, het is al een tijdje geleden dat ik deze gebruikt heb. Voor een beetje bijverwarming in een badkamer hebben wij er in ieder geval wel goede ervaringen mee.
 

Fiesiekus

  • #6
Akkoord, ik kende alleen die op watertemperatuur. Die andere type moet dan wel in de badderruimte.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.