Lekkende rookgas afvoer Nefit Ecomline HRC 22 H

Gerardcox

  • #1
De achterwand van mijn nefitt ecomline HRC 22H lekt tijdens koude perioden.
nu wil ik de achterwand van de rookgas afvoer vernieuwen(art; 77450)
waar moet ik dan rekening mee houden?
zijn er ergens handleidingen te vinden?
bvb. hartelijk dank,
gerard
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Volgens mij een economi geen ecomline.
Maar dat zou zo moeten lukken.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
Kan heel goed een ecomline zijn, zit ook de afvoer inwendig achter de
wisselaar langs, maar kijk eerst eens of het niet de condensbakpakking
is, deze willen ook wel eens het idee geven dat het bij de wand vandaan
komt, ook wil de syfon nog wel eens scheuren, idem effect :wink:

Wil je hem toch gaan vervangen, en de cv is op leeftijd (gemaakt vanaf
1996)
dan willen ze nog wel eens muurvats zitten...de wisselaar dan hé....
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Heb dit nummer opgezocht, volgens mij echt economy.
Heeft namelijk een heel smal deksel.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #5
Dat artikelnummer wat er staat is een rookgasafvoer van een ecomline, vaak voldoet het om alleen de pakking te vervangen. Wel eerst even kijken naar wat dexterXl aangeeft.
 