Lekkende leidingen in kruipruimte

TVreeke

  • #1
In ons nieuwe huis rook het soms op de gang. Ik ben in de kruipruimte gaan kijken en vond 3 lekkende plekken bij de leidingen onder onde WC. Het ziet er allemaal redelijk amateuristisch uit. Heeft iemand tips hoe ik dit (tijdelijk) kan oplossen? Ik verwacht dat er uiteindelijk een vakman bij moet komen..


Lek 1 is in de hoofdafvoer, daar zit een soort cement omheen en daar lekt het doorheen.

Lek 2 (foto 2+3) is bij de aansluiting van de kleinere buizen op de hoofduitvoerder, dit is dichtgestopt met peurschuim. Deze plek lekt het meest.

Lek 3 zit bij de aansluiting van een verticale buis, om de aansluiting heen is het nat.

Ik had in andere forum posts gezien dat shell kit wordt aangeraden als tijdelijke oplossing. Zou dan hier ook kunnen werken?

Bij voorbaat dank voor jullie tips!

20211223_121624.jpg 20211223_121534.jpg 20211223_121514.jpg 20211223_121440.jpg
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
foto 1 pvc in gietijzer beste geheel gietijzer deel vervangen voor pvc
foto 2 zelfde
foto 3 aanlijmzadel vervangen voor t stuk
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #3
Foto 1, zie ik een verzamel ontstoppingstuk vaak zit daar een gietijzer zij aansluiting op.
Er zit voor op een krimpsok om een aansluiting te maken naar pvc.
Vaak worden die ontstopping stukken zitten om dat moeilijk iets nieuws te maken is zonder veel brekerij.
Foto 2 en 3, is een gresbuis die met pur is dicht gemaakt.
Foto 4 is weer zoiets past geen T-stuk tussen dan maar zo`n rot ding vaak lek.
Beste is gehele afvoer te laten bekijken door loodgieter en dan kijken wat zoals vervangen kan worde.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu