Lekkage uit luchtafvoer toilet

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo, wij hebben een huis met een platdak (bungalow) en sinds wij hier wonen hebben wij last van "lekkage"uit de dakdoorvoer / ontluchting van de toiletruimte, dit is alleen maar als de buitentemperatuur zakt onder de 10/12 graden.Als het zomers flink regent en er water op het platte dak blijft staan hebben wij nergens last van dus,in onze ogen,is er geen sprake van een lekkend dak.
Hoe kunnen wij van deze "lekkage"afkomen
groet Arcar
 
Ergens onstaat er condens in de dakdoorvoer/ontluchting. Vaak is het te zien als je het ventilatie rooster wat op het plafond is gezet even verwijderd. Komt het water van de binnenzijde van de buis of van de de buitenzijde. Haal ook even de regenkap van de doorvoer op het dak los.
*wgb*
 
Controleer of de pijp dubbelwandig en geïsoleerd is, bij enkelwandige pijp slaat de condens op de pijp door de sterke afkoeling hiervan.
 
Bedankt voorde goede raad ,maar hoe maak ik van een enkelwandige een dubbelwandige pijp ,als ik in de wc omhoog kijk door het gat in het plafond zie ik een tapstoe lopende aluminium pijp met een kapje hier op
moet ik een dakdekker inhuren voor een nieuwe dakdoorvoer of kan ik het ook zelf oplossen (doe ik het liefst)
alvast bedankt Arcar
 
Zitten er waterdruppels aan de binnenkant van de buis waar je in kijkt.
Nee dan is het waarschijnlijk een dubbelwandige buis. Kan je ook tussen het plafond komen en kijken. Durf je op het dak. Maak een foto van de bewuste dakdoorvoer.
*wgb*
 
Misschien kunt u de aluminium pijp vervangen door kunststof, dat scheelt al een heel stuk met neerslaande condens.
 
Hartelijke dank voor de antwoorden ,komt'ie , ja ik kan de ruimte zien tussen het stuc-plavond en het dak-beschot en ja ik durf op het dak helaas kan ik geen foto maken.
maar hoe van een enkelwandige nu een dubbelwandige dakdoorvoer te maken .
Zie uit naar de oplossing ,groet van ons
 
Hallo ,ik denk toch dat ik me niet goed heb uitgedrukt in mijn antwoord,het is namelijk zo dat er geen pijp inzit, maar de aluminium dakdoorvoer heeft deze diameters en als je naar de dakdoorvoer kijkt op het dak is deze conisch van uitvoering,
groet Arcar
 
In dat geval een kunststof pijp van 100 mm in de bestaande plaatsen en isoleren, de lekkage moet dan verdwenen zijn.
Het beste is een nieuwe geïsoleerde dakdoorvoer te (laten) plaatsen.
 