Lekkage kunststofkozijn - schroef door loodslab

Goedendag,
Wij hebben 1.5jaar geleden kunststof kozijnen laten plaatsen.
Vanaf het begin heeft 1 kozijn lekkage gehad. We dachten dat het aan de buiten muur lag, slechte voegen, enz enz. Die hebben we laten voegen en impregneren.
Het kozijn rond om afgekit.

Nog steeds lekkage binnen.
Nu zijn we er achter gekomen dat het kunstkozijn met 2 lange schroeven in het stel kozijn is gemonteerd en door de loodslab heen. Zie foto.
Dat geeft dus de lekkage binnen.

Degene die alles heeft gemonteerd is wegens gezondheidklachten niet meer werkzaam .

Mijn vraag is hoe kunnen we dit oplossen.

20240208_101844.jpg 20240207_092015.jpg
 
De enige juiste oplossing is het kozijn tijdelijk verwijderen, de perforatie herstellen en het kozijn weer terugplaatsen.
 
@Raimond : Waarom denk je dat dit een koudebrug zou zijn? Je ziet duidelijk de schroef zitten, en het is maar bij 1 kozijn van de 5.
 
Als je schroef af slijpt en als je van buiten bij kunt dan hat gaatje dicht solderen.
 
Helaas van buiten niet maar misschien van de binnenkant wel .

Dan hoeft niet het hele kozijn er uit.

Dit is wellicht een goed idee met het juiste gereedschap. Dank je wel voor je reactie
 
Het dicht maken moet van buiten.
Maar waarom kan het niet van buiten?
En als het 1 1/2 jaar nog maar zit dan heb je ook garantie die hem geplaatst hebben.
 
Als een kozijn aan de buitenzijde moet worden dicht gekit is het niet goed geplaatst en er kan een druiplip ontbreken. Zie ook het advies van Henk253.
 
Aan de andere kant van het lood zit de buitenlucht.
Het kozijn is over de gehele lengte nat.
+1 voor condens.

Maar die schroef hoort daar idd niet thuis. Staal en lood zijn geen vrienden, zoek op spanningscorrosie. De schroef roest behoorlijk.
 
Vind sowieso vreemd net dat kozijn op buitenblad muur is geplaatst, net dat verder naar voren is geplaatst.
En dat binnen binnen zijde lood de spouw is.
1707995807725.png
1707995920109.png
 
Dat zit er wel.maar een heel smal stukje.

Omdat we dachten dat er water door de muur , kwam ( poreuze voegen ) is het hele kozijn van de buitenkant rondom gekit, ook de boven dorpel.

Omdat het van binnen bleef lekken als het geregend had hebben we van binnen de plint van de muur gehaald en toen kwamen we er achter dat er 2 schroeven door de loodslab heen zijn geboord. Dit kan je van de buitenkant niet zien.

Dus als de schroeven weg zijn en het lood gedicht. Dan moet de kitrand ook weg , anders heb je als nog lekkage.

Het gaat mij er om hoe haal ik die schroeven weg . Kan ik dat zelf of is het beter een bedrijf in te schakelen.
 
Kitvoeg aan de buitenzijde moet aan de bovenkant weg, dan kan zak water naar buiten lopen.
Glas eruit, dan kan je de schroeven eruit draaien.
 
1708017027334.png

Misschien toch een steen er uit halen waar die schroef zit.
Om het lood water dicht te maken.
 
Het kozijn staat wel erg ver naar buiten, er is bijna geen negge meer over. Is dit op verzoek gedaan om binnen meer ruimte te hebben? Want het is meer gebruikelijk om het hart van de glaslijn gelijk te zetten met het hart van de spouwisolatie.
 