Lekkage kunststofkozijn - schroef door loodslab

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #21
Dan zou ik het kozijn opnieuw plaatsen, en wel 3-4 cm verder naar binnen.
 
  • Like
Waarderingen: Henk253

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #22
Druppels water blijven hangen aan de onderzijde van oppervlakken en kunnen horizontaal gaan lopen. Daarom moet er lood of een druiplip worden toegepast.
Bij jullie zal het water onder het lood naar binnenlopen omdat het niet vergenoeg naar beneden is omgebogen.

2023-08-31 druppels aan glaslat.jpg Lood muur kozijn druiplip.jpg
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #23
@Walker dat viel me ook op aan deze foto oude kozijn steunde hier dus het lood zag je ook aan de buiten zijde voor de juiste afdichting.
Nu blaast het water ook tussen lood en kozijn/plank door en is over hele lengte nat.
1708077647984.png
 
Laatst bewerkt:

Raimond

  • #24
@Walker: Het ziet er uit als condens, niet als lekkage: kleine vochtdruppels over de volle breedte. Die latei zorgt m.i. voor de koudebrug. Check met warmtebeeldcamera kan helpen. Te huren bij de bekende oranje of rode jongens.
 