Lekkage inregelafsluiter

Mijn zoon heeft stadsverwarming en heeft lekkage die uit de inregelafsluiter komt. Ik was er al bang voor maar volgens Eneco is dit niet eigendom Eneco omdat de stadsverwarming rechts binnenkomt en de lekkage zit links. Nu ben ik vrij handig maar is dit zelf te vervangen en hoe pak ik het dan aan?

Mijn zoon heeft rechts afgesloten maar om de 5 seconden nog een druppel. Druk zou minder moeten worden lijkt mij. Anders ergens druk er af halen? Volgens mij achter is stadsverwarming en voor de Eneco heet water leiding.

Bvd voor de hulp.

Screenshot_20261122_130845_WhatsApp.jpg

IMG-20261122-WA0013.jpg

Screenshot_20261122_164654_WhatsApp.jpg

IMG-20261122-WA0008(1).jpg
IMG-20261122-WA0014.jpg
 
Laatst bewerkt:
nieuwe inrgelafsluiter bestellen IMI TA DN20 zo te zien en dan de hoofdafsluiter stadverwarming dichtzetten, installatie aftappen haakse knelkoppeling (puntstuk) aan de linkerkant losdraaien en aan de rechterzijde hetzelfde.
Dan buisje en overige fitdelen demonteren uit oude kraan en opnieuw verpakken en terug draaien in de nieuwe, de knelkoppelingen weer aandraaien en installatie op druk brengen en ontluchten dan de afsluiters weer openen en de nieuwe inregelkraan instellen op dezelfde stand als de vorige
 
Hi @Marcn.88
Bedankt. Paar vragen.

1) Kan ik niet beter die rode, ik verwacht stalen buis, rechts vervangen met een 22mm koper stuk. Moet nog meten maar verwacht dat het 22mm is

2) Kan ik Loctide 55 ipv hennep gebruiken (als ik het uberhaupt nodig heb)

3) je zegt "installatie op druk brengen en ontluchten dan de afsluiters weer openen".. due begrijp ik nog niet. Ik moet de afsluiter toch openen om de boel op druk te krijgen

Bedankt voor je hulp.
 
Zou het mogelijk zijn alleen dit deel te vervangen?
Ik denk het wel, scheelt best veel werk.

Kijk eens of je die los kan krijgen.
Los bestellen kan vast als je weet waarop je moet zoeken.
Ik kan wel iets vinden, maar weet het niet zeker.
Anders van een compleet nieuwe afhalen.

NB, wel eerst drukloos maken, als de hoofdkranen niet goed dicht zitten dan heb je anders een probleem..


Screenshot_20261122_164654_WhatsApp.jpg
 
Bedankt voor jullie reacties. Denk dat de huidige regelaar er al 40 jaar op zit. Appartement van 1985. Liefst alleen bovendeel vervangen maar als het mogelijk is dan wordt het zoeken.

TA-logo en PN 20 / 150 is duidelijk. Aan de achterkant vind ik onderstaande tekst van foto. Dus 1/2" → het is een DN15. Ik ben alleen geen voorstander van een binnendraad. Werk liever met allemaal knel. Die rode buis zal dus aan 1 kant knel en aan de andere kant draad hebben.

Screenshot_20261122_164654_WhatsApp.jpg

IMG-20261122-WA0018.jpg


Ik lees ook een poging om te proberen of aandraaien van moer net onder knop een optie kan zijn. Rood op onderstaande foto.

Screenshot_20261122_193134_Gallery.jpg
 
Laatst bewerkt:
Misschien is dit te repareren, ik ben een beetje aan het gokken, maar als het vergelijkbaar is met een radiator kraan:
De 1e foto in de vraag met de grote gele pijl.
Precies waar de pijl naartoe wijst en waar het lekt: dat ziet eruit als een moer: aandraaien?
 
Ik had ook even naar knel gekeken,
kwam alleen een kraan als deze tegen met twee puntstukken erin,
dan krijg je 2x knel, maar wordt ie een stuk langer.
 
Plan van aanpak:
1) Poging moer net onder draaiknop iets aandraaien. Lost het niks op dan 2)
2) Links met imbus afsluiten, rechts ook afsluiten zodat ik denk ik bovenste deel kraan mee kan nemen naar installateur om te kijken of dat onderdeel los te koop is (of O-ring die er in zit). Lukt het niet dan 3)
3) Complete afsluiter vervangen. Dan eerst links en rechts de buizen met binnendraad in nieuwe afsluiter met Loctide 55 vastzetten. Daarna rechts met knel vastzetten. Twijfel over links 90 graden bocht.

Screenshot_20261122_205012_Gallery.jpg

Screenshot_20261122_193313_Gallery.jpg


Screenshot_20261122_205741_Gallery.jpg
 
Pas vreselijk op met stadsnet, gaat het mis is de stroming niet te stoppen! En het water is belachelijk heet.

Juiste volgorde is belangrijk.
1 beide afsluiters van de aanvoer sluiten.
2 aftappen en drukloosheid vaststellen.
3 controleer of de afsluiters niet doorlaten.
Pas als dat correct.is kan je een poging doen om die TA te vervangen.
Zijn afsluiter iets lek dan mag eneco komen om die te vervangen.

Dan na fitten nieuwe delen.
Heel langzaam de retour openen en installatie rustig op druk laten komen.
Dan ontluchten, en dan Aanvoer rustig opendraaien en je bent weer in bedrijf.
 
@The headhunter
Ja, ik besef mij dat ik op moet passen.

Bedoel je deze rode en die daaronder. Ik neem aan aanvoer en retour leiding.

Inderdaad goed controleren of er nog water uitkomt. In het verleden had ik in zijn huis warm water bij hoofleiding afgesloten bleek dat de kraan van Eneco toch nog wat water door liet. Eneco heeft dat toen eerst opgelost.

Mij zoon heeft overigens alleen de robot spanningsloos gemaakt en na tijdje is lekkage gestopt onder de rode knop.

Bij twijfel laat ik het doen.

Screenshot_20261122_205012_Gallery.jpg
 
Laatst bewerkt: