Lekkage in remeha avanta cv

Ik hoop dat iemand mij van wat advies kan voorzien. Het viel mij de laatste paar dagen op dat de druk sneller dan normaal terugliep. Wel nog warm water. Zodra de cv aanslaat hoor ik in de cv een gek geluid en hard geborrel in de verwarming. Besloten om de cv open te maken. Toen zag ik meteen een hoop water. Het lekt onder de warmteregelaar. Sifon zat vol en versleten, deze nieuw besteld. Het water blijft echter maar met flinke druppels lekken ondanks dat de cv al sinds vanochtend uit staat. Wat kan deze lekkage veroorzaken? Zie foto voor de locatie. Expansievat is een paar jaar geleden vervangen.
B08C46E1-046A-4B23-ACB9-C15567F5F2C1.jpeg
 
Waarschijnlijk een scheurtje in de aansluiting van de warmtewisselaar. Mogelijk de o-ring kapot maar dat is meestal niet de oorzaak. Je kan proberen er een nieuwe o-ring op te zetten, maar als er een scheurtje in zit gaat deze dan veel harder lekken omdat je de scheur vergroot.
Een nieuwe warmtewisselaar is niet interessant voor een ketel van 2005 of begin 2006, dus ik zou een nieuwe hangen.
 
De aangefoten stomp van de aanvoerkant van de wisselaar is lek, kortom nieuwe ketel aangezien de prijs van een losse wisselaar bijna net zo hoog is als een nieuwe ketel
 