Lek cv opzoeken met geavanceerde apparatuur

Wilco

  • #1
Hallo,

Al enige tijd kamp ik met een lekkage van mijn CV systeem.

Ik kom er echter niet zelf achter waar het vandaan komt dus ga ik op zoek naar een bedrijf die een lek kan opzoeken met geavanceerde apparatuur. Dat doet men blijkbaar met geluid, infrarood of andere moeilijke technieken....

Wie kan mij iets vertellen over deze technieken?
Is dit niet "link" om nog meer schade aan te richten? (ik moet nu maandelijks mijn systeem bijvullen van 1 naar 2 bar)

En wie kan mij een kleine indicatie geven wat zoiets überhaupt kost? (100 euro of 1000 euro :?:) Bij voorbaat dank!
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Ja erg duur ja, ik zou eerst de normale weg bewandelen alvorens hier op over te gaan.
 

Wilco

  • #3
Ik was er al bang voor dat iets dergelijks veel geld zou gaan kosten.

Echter....ik moet maandelijks mijn installatie bijvullen van 1 naar 2 bar, het lijkt erop dat dat enkele liters water zijn die simpelweg uit het circuit verdwijnen.

Zelfs met dit zomerweer, waarbij uiteraard al weken niet gestookt is, zakt de druk met stip. Tenzij de ketel degene is die het water ergens "dumpt" maar daarvan kan ik geen sporen ontdekken.

"Afpersen" is blijkbaar ook nog een optie, maar dat vind ik maar een eng verhaaltje.
Heb je nog toevallig een gouden tip voor me?
Dank voor je reactie!!
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
De gouden tip... is er niet.

Er zijn vele oorzaken mogelijk voor drukverlies, en de meeste zijn uitvoerig beschreven op ons forum.

Daarom raad ik je aan de zoekfunctie van het forum te gebruiken, met als zoekwoord "drukverlies" en in de rubriek "verwarming" te zoeken.

Dan kom je vanzelf allerlei tips en mogelijke oorzaken tegen, varierend van een defect overstortventiel tot en met een lek in cv-buis in een muur!
En oplossingen zoals het tussenplaatsen van afsluitkranen om de plaats van het lek nader te bepalen.

Zoek daar eerst even naar, want het heeft natuurlijk weinig zin voor elk drukverlies probleem alle mogelijke oorzaken uit te leggen!

Heb je daarna bepaalde bevindingen of vragen daarover, dan kun je die natuurlijk altijd weer hier achterlaten.
 

Wilco

  • #5
OK, begrijp ik. Had echter nog graag wat info gehoord over dat afpersen, of uiteraard nog andere mensen die ervaring hebben met dergelijke apparatuur zoals infrarood ed.

Vanzelfsprekend kom ik hier op terug als het probleem gevonden (en verholpen!) is. Groet Wilco,
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
Tja, nu zag ik het pas... je hebt je probleem al eerder hier op het forum genoemd, zie Overstort ventiel vervangen?

Natuurlijk niet erg handig als je een nieuwe vraag stelt en er niet bij vermeldt dat je al eerder uitgebreid vragen hebt gesteld over het drukverlies, je overstortventiel, je expansievat enzovoort.

Want dan geef ik dus ook een standaard antwoord, zo gaat dat nu eenmaal!
 

Jacovrie

  • #7
Afpersen van een CV of waterleiding heeft over het algemeen geen zin. Bij water zie je een lekkage namelijk op zich al vrij snel of de lekkage moet zich ergens in een muur bevinden.

Wanneer dat het geval is en je ziet nog geen vochtplekken in de muur, dan zie je ook bij afpersen niet dat het lekt. In mijn optiek is afpersen dus geen optie. Althans het zal je niet veel verder brengen.

De andere techniek heb ik wel van gehoord, maar daar blijft het ook bij.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
Lekt er niets bij de kranen ?
Twee liter water verlies per maand is met afpersen niet waar te nemen.

U kunt de installatie op druk zetten en een tisseu om de de kranen wikkelen, hier omheen huishoudfolie tegen verdamping van het water bij lekkage, dit kunt u op alle verbindingen toepassen.
Hierna regelmatig controleren of er een tissue nat wordt.

Overigens kan de lekkage ook in de ketel zitten.

Succes.
 

Wilco

  • #9
Ik had inderdaad wel even kunnen melden dat ik al eerder om (digitale) hulp gevraagd had. De vraag die ik echter in dit forum stelde gister had hiermee even niks van doen.

Afpersen heeft dus blijkbaar weinig zin. De "oude" kranen lekten inderdaad vrijwel allemaal iets, die heb ik in April dit jaar vervangen, evenals het expansievat.

Moest ik in het begin (in mijn geval vanaf okt 2004) elke week bijvullen, nu nog ongeveer om de 4 weken. Mocht het inderdaad zo zijn dat de ketel deze problemen veroorzaakt dan heb ik géén idee hoe ik dat kan uitsluiten...

Ik ben overigens niet te beroerd om een bedrijf te laten komen, maar heb er al 2 laten kijken naar het probleem en echt veel wijzer ben ik er niet van geworden.
 

Wilco

  • #10
Men zei ook tegen me dat de wisselaar stuk zou kunnen zijn, hoe kan ik dit checken? BVD Wilco,

Ketel: Agpo Ferroli T324
 

Wilco

  • #11
De keuzes die (volgens mij) nog overblijven zijn lekkende verdeelblokken en dus de ketel die het water wellicht loost.

Graag hoor ik nog van u hoe ik kan zien of de wisselaar naar de knoppen is.
Wederom bedankt allen!
 

Wilco

  • #12
Hallo allemaal,

Al enige weken vroeg ik u alleen tips over mijn drukverlies
van de CV installatie. Het lijkt er nu toch echt op dat het probleem
gevonden is.

De aansluiting van het verdeelblok op de 1e etage zag
er echt slecht en verroest uit. Er lag zelfs een "roestplasje" onder deze
aansluiting. Hoewel het euvel nog gefixt moet worden dank ik allen die
mij geholpen hebben!

Groeten Wilco van Horssen, Gorinchem
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #13
Bedankt voor de reactie!

Veel succes met je cv-installatie, hopen dat dit het ook echt was!

Groetjes,

Kees
 