Leidingplan

Woens

  • #1
Graag had ik jullie mening over onze waterleiding plannen
(en we hebben ook nog enkele vragen...)

Dit is het plan:
van de watermeter naar de collector
vanuit de collector 4x 20mm
1. naar keuken
2. naar badkamer
3. naar combi-ketel (nog niet beslist CW4 of CW5)
4. naar wc's (en buitenkraantje)
van die 20mm leidingen aftakkingen in 16mm naar afnamepunten
naar combi-ketel rechtstreeks in 20mm, tenzij de CV-man iets anders adviseerd of de ketel handleiding iets anders voorschrijft (de ketel, plaatsing en aansluiting doe ik NIET zelf)

Ik wil alle leidingen in alupex/wicu buis uitvoeren, liefst met perskoppelingen (accu perstang lenen/huren).
Voor de leiding tussen watermeter en collector wil ik de eerste 60cm van de huidige leiding herbruiken (2006).
De ketel komt in de ruimte naast de badkamer te staan.
Afstand tussen watermeter/collector en ketel is max 4m, afstand ketel tot badkamer-afname punten idem, afstand ketel tot afnamepunt verdieping ongeveer 8m buis.

waterleiding.jpg


Is 20mm buis om van af te takken voldoende, overkill of te weinig?

Ik wil op meerdere punten tegelijk (2) warm water kunnen afnemen zonder gegil uit de douche te horen, uiteraard gaan we een ketel kopen die dit aankan maar hoe doe ik dit qua leidingen? Een collector met drie 16mm leidingen, (wastafel-boven, wastafel-bk & douche) of kan ik zonder gillen aftakken van een 20mm leiding?

Is zo'n ding om "kloppende leidingen" tegen te gaan echt noodzakelijk, of is dit niet nodig als je voldoende klemmen zet? Momenteel hebben we erg hard kloppende leidingen maar de vorige klusser heeft amper klemmen gebruikt...

Het buitenkraantje wou ik als volgt doen:
buiten een standaard kraantje, leiding naar binnen afhellend door gevel,
binnen ofwel T-stuk met kraantje tussen toevoer en kraantje om water af te laten OF 3-weg kogelafsluiter.
Is dat wat?


Alvast bedankt!
 

Woens

  • #2
Bijkomend vraagje:
Is het nuttig de warm-water leidingen te isoleren, ook voor relatief korte lengtes (minder dan 10m). Of blijft dan het stilstaand water te lang warm, met kans op infecties als gevolg?
De verwarming leiding (voor ze in de vloer verdwijnt) wil ik sowieso isoleren.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #3
Vanaf de watermeter met 25 of 26mm naar de verdeler dan met 25 of 26 ook de ketel voeden in geval van een cw 5 toestel verder is 20mm prima met aftakkingen van 16 naar de verbruikers.
De ww leiding niet isoleren deze moet na gebruik van ww zo snel mogelijk weer afkoelen dit ivm legionella
 

Woens

  • #4
Ok, bedankt.
Dus op hoofdleiding best een T-stuk zetten (met voldoende diameter, minstens 25a26mm): 1 naar ketel / 1 naar collector, vandaar verder zoals ik van plan was.
Voor warm water, collector of aftakken van 20mm leiding?
 

Ralphe

  • #5
Officieel mag het geloof ik niet, maar legionella ontstaat pas na meerdere dagen. SWW-leidingen die je elke dag gebruikt kun je dus best isoleren, mits je erop let dat je ze genoeg gebruikt. En mocht het per ongeluk niet het geval zijn omdat je een paar dagen weg bent, dan maakt het ook niet zoveel uit want dan is de leiding sowieso wel afgekoeld, ondanks de isolatie.

Eigenlijk zou je precies voldoende moeten isoleren, zodat het water precies voldoende afgekoeld is na een stilstand die lang genoeg is voor het ontstaan van legionella, bij de meest warme weersomstandigheden. Dan is legionellabesmetting uitgesloten.
 