Lawaai verwarming (suizend geluid)

Hallo,

min ons nieuwbouw huis hebben wij beneden vloerverwarming en boven radiatoren.

wanneer ik boven de radiator op de badkamer open draai maakt deze een suizend geluid. Wat kan dit zijn?

Ontluchten is al gedaan maar het suizen blijft er in zitten.
 
Geruis komt door waterstroming.
Oorzaak kan zijn een niet juist ingeregelde installatie waardoor de stroming te hoog is door die radiator.

Verkeerd inregelen op een ongeschikt voetventiel.
Te hoge pompsnelheid.
 
Temperatuurverschil tussen aanvoer en retour op alle radiatoren moet bij warme installatie ongeveer gelijk zijn.

Kranen kan je kijken of ze dubbelinstelbare zijn, dan dit er onder de kop een extra instelknop, bij voetventielen Itten dan vaak ook 2 bedieningen in elkaar, waarvan 1 de voorinstelling en de andere de afsluiter.

Je kan bij de warmtebron kijken wat de pomp of set doorlaat en deze verlagen tot het geruis weg is en dan kijken of alles nog netjes warm word.

Altijd eerst de oude instelling opschrijven!
 