Hallo,

Ik heb een week terug een vailant keuken geiser via marktplaats gekocht omdat m`n oude het niet meer deed, het probleem is aleen dat hij alleen maar lauw water geeft en niet heet!
ik heb al van alles geprobeerd maar ik krijg hem niet heet.

wat ik geprobeerd heb is het volgende

Aanvoer koud water = Goed
Gas druk = Goed
Knop voor tevoer heet water staat op heet
Membraam in klep = Goed
Pen komt goed omhoog
Bij gebruik warm water eerst harde daarna zachte straal (warmwaterleiding heeft dus goede doorstroming)
Geiser ontkalkt
Alle kranen (van geiser) helemaal open
Filter voor gastoevoer schoon gemaakt (koperen filter)

dat was het zo ongeveer ik weet het echt niet meer wie kan mij helpen ??????

Mvg

Leo Mennema
 
Een paar mogelijkheden:
1. Waterdoorvoerbegrenzer vervangen, komt bijna nooit voor.
2. Membraan toch poreus of een klein gaatje.
3. Knop voor warm en heet water draait wel maar staat niet goed afgesteld, de knop eraf halen en met een tang voorzichtig de stift erachter zoveel mogelijk naar rechts draaien, daarna de knop weer monteren.
 
Lameleblok verkalk/verstopt.

Draai eens rechts de koppeling van het lamele blok een stukje los als die brand,als die dan hoger gaat is die verkalkt.


Ps zet er wel wat onder om het water op te vangen.
 