Lauw water uit kranen - Remeha tzera ace

Sponsje

  • #21
Dank headhunter, ik heb deze test uitgevoerd. Na het dichtdraaien van de inlaatcombinatie stroomt er inderdaad koud water uit als ik alleen warm vraag (getest bij de wastafelkraan met 2 knoppen). De thermostaatkraan van de douche is al vervangen dus die kan het niet zijn. Ik heb de badkraan even gedemonteerd en ik zag ook hier terwijl de inlaatcombinatie dicht stond 2 stralen komen uit de s-koppelingen. Een harde straal uit de koudwaterkant en een zachtere straal uit de warm water kant. In mijn beleving blijft er dan nog maar 1 over en dat is de grohe smartbox.

Ik heb nogmaals gekeken naar de doppen en wat blijkt..... Ik had de uitgangen naar baduitloop/handdouche afgedopt inplaats van de ingangen. Ik heb nu weer heerlijk warm water. Ik wil jullie allen danken voor het meedenken en Henk, excuus had beter moeten checken of er meerdere ingangen waren voor de doppen.

Nogmaals dank!
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #22
Pffff bedankt voor de terug melding, werd al een beetje warrig van.
Op den duur is het niet meer te verklaren.
Blij dat het op gelost is.