Lassen in groepenkast

Addie

  • #1
Ik wil in mijn meterkast een stopcontact maken t.b.v wat comunicatieapperatuur.

Nu ligt de leiding van de groep waar ik af wil takken tussen de andere leidingen.
Ik kan natuurlijk een banuladoos plaatsen maar dit gaat lastig i.v.m. de ruimte.

Dus dacht ik om een van de nog vrije poort van de groepenkast een kort stukje leiding te leggen naar het stopcontact.
Maar dit betekent, dat ik in de groepenkast een las moet maken.
Er is ruimte genoeg, maar mag dit.
Of kan ik gebruik maken van de speciale klemmen die o.a worden gebruikt voor het aansluiten van een beltrafo en bedrading op de zelfde automaat.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
Lassen mag iig niet.
Die andere oplossing vind ik wel inventief, of het toegestaan is weet ik niet.
Misschien zijn ze te dun.
 

Addie

  • #3
De dikte zal niet het probleem zijn wand de uitvoering die in mijn kast zit is een blokje met 2 gaten, in het ene gat zit de beltrafo in het andere gat de bedrading naar de groep.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Daar zijn die aftakklemmen ook voor bedoeld. Let wel op dat je de geïsoleerde versie gebruikt.

Te dun zijn ze zeker niet, ze zijn geschikt tot 6 mm².
 

Addie

  • #5
Dan denk ik dat ik maar ga proberen om de geïsoleerde klemmen te pakken te krijgen.
Ik zal wel bij de speciaalzaak moeten zijn, want bij de bouwmarkt heb ik ze niet gezien.
 