Hallo allemaal,

Een klein projectje: ik heb een weerstation die via netstroom aangesloten kan worden (220/230v naar 6v).

Het weerstation plaats ik naast mijn thermostaat. Dus ik dacht: wat nou als ik die kabeltjes doorlas? Ik heb die kabeltjes doorgemeten en er zit 26,7v gelijkstroom op.

Zou ik zonder problemen die kabeltjes kunnen doorlassen een aansluiten op het weerstation? Of moet er nog een transformatortje/weerstandje tussen? Of kan het überhaupt niet?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Het weerstation werkt op 6V, de spanning die je meet is 24V. Dat werkt dus niet.
Als je een aan/uit thermostaat hebt en de thermostaat inschakelt dan maakt de thermostaat verbinding tussen de draden. Dan staat er geen spanning meer op je weerstation.
Kortom, dat wordt niks.
 

Rgerr

  • #3
Het is een modulerende Honeywell thermostaat, dus geen aan/uit. Zou het ook niet kunnen dmv een trafo?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
Tsja ik heb het nooit geprobeert, maar het lijkt mij stug dat het werkt. Zon opentherm aansluiting kan maar een heel klein beetje stroom leveren...

Is je thermostaatkabel niet toevallig 4 draads? dan zijn er 2 ongebruikt. Die kun je dan gebruiken voor je weerstation.
 

Rgerr

  • #5
Nee, de draad is twee draads. Maar theoretisch zou het dus kunnen? Moet ik er dan wel een trafo tussen zetten?

Voordat ik de kabel van de netstroom kapot knip, wil ik het toch even laten nagaan door jullie experts. :wink:
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Nee ik zeg niet dat het theoretisch kan, ik zeg dat het me stug lijkt dat het werkt, maar dat ik het nooit geprobeerd heb.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Misschien kun je een 2e draad bijtrekken, en de adapter voor het weerstation bij de ketel hangen. 'snoepen' van de opentherm aansluiting gaat gegarandeerd voor ellende (of een kapotte ketel!) zorgen.
 

Rgerr

  • #8
Dat is ook nog wel een idee ja, maar hoe doe ik dat dan met het hogere voltage?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #9
Dat doe je dan niet. Je sluit dan op die andere plek op de draden die naar het weerstation gaan aan op de adapter die bij het weerstation hoort en de juiste spanning levert.

NB. Let daarbij op de juiste polariteit!

Op de draad, die van de ketel naar de thermostaat gaat, staat niet gewoon 24 V. Door die draad gaat naast de voeding tbv. de voeding ook een (pulserende) gegevensstroom tbv datauitwisseling tussen ketel en thermostaat. Daar zou ik maar niet mee gaan knoeien. Zoals al gezegd kan dat je ketel of je thermostaat beïnvloeden of een van de twee zou daardoor zelfs defect kunnen raken.

Bovendien zal het weerstation zo'n beduidend hogere spanning niet als aangenaam ervaren. Goeie kans dat ie je eenmaal een indicatie geeft: Plof...
 

Marcn88

  • #10
Als je spanning "aftapt" van je opentherm aansluitingen gaat je ketel branden voor cv en nooit meer uit
 

Rgerr

  • #11
Dank voor alle reacties, ik heb toch maar besloten om 'gewoon' een contactdoos te gebruiken. Liever een kabel in het zicht dan de cv ketel vervangen of een torenhoge gasrekening...
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #12
Je kunt geen 2e draad trekken? Dat is een veilige oplossing, en toch netjes.
 